17.10.2024 в 14:33:56
zver_mephi, понятно
17.10.2024 в 14:46:33
zver_mephi написал: через перекрытие
Эта подводка выше или ниже ТП? На сколько метров?
17.10.2024 в 14:51:29
ВТБ! написал: Эта подводка выше или ниже ТП? На сколько метров?
Ниже метра на ~3.
17.10.2024 в 18:47:56
В общем закачали 15 атм., за 2 часа давление упало на 0,8 атм. Судя по документации Rehau по гидравлическим испытаниям - укладывается в пределы нормы.
17.10.2024 в 19:18:23
BV, только не совсем понятно как определить, что труба прошла испытание? Если на 50 атм. порвется как и первоначально, то всё нормально, а если на 40 например? По идее тоже нормально, если эксплуатация будет при 2-3 атм...
17.10.2024 в 19:23:17
....дополнительно испытать другой "свежий" огрызок сразу с водой 40 градусов.
Ну если уж купили электроопрессовщик)))
17.10.2024 в 19:30:37
Максимум 10, дунули 50. Вопрос, оставлять, нет.
Лучше бы вообще не прессовали чем так.
17.10.2024 в 19:47:07
strider1978 написал: Максимум 10,
не, 15... 1.5 от рабочего максимального...
17.10.2024 в 19:56:50
BV написал: не, 15
Пусть 15. И ещё три с лишним раза по 15. Всё-таки немного специалисты должны заниматься, если не монтажом, то хоть проверкой. Подготовка, протоколы испытаний, не?
17.10.2024 в 20:11:34
strider1978, не удивлюсь, если у ТС нет проекта и следующая тема будет со словами "не греет" )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.