17.10.2024 в 13:37:31

ВТБ! написал: Точка разрыва на каком расстоянии?

Около 7 метров от точки подачи давления.

ВТБ! написал: Например, первичное заполнение контура из водопровода, а последние метры уже из ёмкости опрессовщика.

Сначала контур наполнили насосом, избыточное давление уже нагнетали опрессовщиком. Сантехники приобрели новый электрический насос-опрессовщик (видимо чтобы руки не уставали качать обычный насос) где манометр размечен мегапаскалями, а не барами. Ну и по привычке качали пока стрелка цифру 5 не показала. :)

ВТБ! написал: Так замените эти первые 10-15 метров и забудьте.

Тут нюанс, что этот кусок трубы большей частью глубоко в стяжке - это прямолинейный участок, который в т.ч. проходит через бетонное перекрытие, ведущий к помещению где сами спирали разложены, которые пока в доступе. Чтобы найти место пробоя - точечно демонтировали стяжку через каждые 1-1,5 метра трубы. Соответственно для замены этого участка придется демонтировать вообще всю стяжку над ним, протягивать через перекрытие, пытаюсь понять насколько это мероприятие имеет смысл.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

17.10.2024 в 14:00:33

BV, Да, внутри стяжки. Но труба на этом участке в толстом утеплителе проложена, стяжка вряд ли дополнительно добавила трубе устойчивости к избыточному давлению.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

17.10.2024 в 14:46:33

zver_mephi написал: через перекрытие

Эта подводка выше или ниже ТП? На сколько метров?

0
Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

17.10.2024 в 14:51:29

ВТБ! написал: Эта подводка выше или ниже ТП? На сколько метров?

Ниже метра на ~3.

0
Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

17.10.2024 в 18:47:56

В общем закачали 15 атм., за 2 часа давление упало на 0,8 атм. Судя по документации Rehau по гидравлическим испытаниям - укладывается в пределы нормы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

17.10.2024 в 19:18:23

BV, только не совсем понятно как определить, что труба прошла испытание? Если на 50 атм. порвется как и первоначально, то всё нормально, а если на 40 например? По идее тоже нормально, если эксплуатация будет при 2-3 атм...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

17.10.2024 в 19:23:17

....дополнительно испытать другой "свежий" огрызок сразу с водой 40 градусов.

Ну если уж купили электроопрессовщик)))

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

17.10.2024 в 19:30:37

Максимум 10, дунули 50. Вопрос, оставлять, нет.

Лучше бы вообще не прессовали чем так.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

17.10.2024 в 19:47:07

strider1978 написал: Максимум 10,

не, 15... 1.5 от рабочего максимального...

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

17.10.2024 в 19:56:50

BV написал: не, 15

Пусть 15. И ещё три с лишним раза по 15. Всё-таки немного специалисты должны заниматься, если не монтажом, то хоть проверкой. Подготовка, протоколы испытаний, не?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

17.10.2024 в 20:11:34

strider1978, не удивлюсь, если у ТС нет проекта и следующая тема будет со словами "не греет" )

0