Аватар пользователя
radeon234

Местный

Регистрация: 23.10.2024

Кемерово

Сообщений: 4

23.10.2024 в 15:40:32

здравствуйте, я скажу сразу что не электрик и ни чего особо в этом не понимаю, но случилась жизненная ситуация и теперь я живу в полупостроенном доме с частичными коммуникациями. сказать что жить тяжело считай что ни чего не сказать... дом на данный момент без электричества, прокинул сип от столба до эл щита, сип 4 жилы как я понимаю 16мм2 , нужна ваша помощь, она очень нужна. тем кто откликнется я буду не передать как благодарен. скажите пожалуйста какой вводной автомат нужно использовать как вводной? потом от него хотелось бы разделить 3 фазы, на 2 этажа по фазе и отдельно на печь с бойлером. поэтому если кто нибудь все подробно и простым языком расскажет какие автоматы использоваться я повторяю еще раз буду очень благодарен

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

23.10.2024 в 16:13:51

Автомат по выделенной мощности. Тип кабеля с автоматом не связан, ибо крайне нежелательно жилы СИП заводить сразу в автомат. Нужен переход на другой тип жил или оконцовка жил СИП. Фиксация кабеля на входе в щиток тоже обязательна. С вашими знаниями лучше заказать подключение.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

23.10.2024 в 16:41:48

radeon234 написал: какой вводной автомат нужно использовать как вводной?

Трёхполюсный, со стальными (не жёлтыми) клеммами. ИЭК, EKF - OK. Номинал C25 или С32.

radeon234 написал: потом от него хотелось бы разделить 3 фазы, на 2 этажа по фазе и отдельно на печь с бойлером. поэтому если кто нибудь все подробно и простым языком расскажет какие автоматы использоваться

Далее, после вводного автомата, примерно такой набор: Три штуки реле максимального напряжения; Три штуки УЗО 40А 30 мА; Однополюсные автоматы C16 на розетки, С10 на свет, количество по вкусу. И, разумеется, главная заземляющая шина, на которую приходят ноль СИПа и провод от местного заземлителя, уходят защитные нули всех кабелей и рабочие нули на три УЗО.

0
Аватар пользователя
radeon234

Местный

Регистрация: 23.10.2024

Кемерово

Сообщений: 4

23.10.2024 в 17:04:07

Мишутк, я согласен что лучше будет нанять человека который это умеет, но увы не по карману, сменил работу теперь зарплаты хватает только на платеж по ипотеке, хорошо что есть такси максим, в нем подрабатываю после работы

0
Аватар пользователя
radeon234

Местный

Регистрация: 23.10.2024

Кемерово

Сообщений: 4

23.10.2024 в 17:42:59

AlexeyL, у меня есть такой набор автоматов alt текст alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

23.10.2024 в 18:01:06

radeon234 написал: у меня есть такой набор автоматов

Дифавтоматы C16/30мА можно поставить на три группы розеток вместо связок УЗО-автомат. Как применить остальное случайное - не подскажу. Смотрите схемы электрики домов, рисуйте свою схему.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

23.10.2024 в 18:28:32

radeon234, мое замечание касалось только механической части вопроса. Жилы кабеля СИП при просто заведении в клеммы автомата или счетчика с большой вероятностью приведут к проблеме обгорания в этом месте. Умелыми руками это можно устранить, но новичку это не осилить просто по незнанию и недостатку опыта. Нужно время и не один раз совершить ошибки.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

23.10.2024 в 18:44:38

Мишутк написал: Жилы кабеля СИП при просто заведении в клеммы автомата или счетчика с большой вероятностью приведут к проблеме обгорания в этом месте.

Для стальных клемм ИЭК, EKF и иже с ними этой проблемы нет. Давеча прямо спрашивал у поддержки EKF про ввод СИПа в держатель плавких вставок: ответ "Да". А вот про Шнайдеры на фото - дело тёмное.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

23.10.2024 в 20:49:43

AlexeyL написал: Для стальных клемм ИЭК, EKF и иже с ними этой проблемы нет.

Проблема есть. На стальных клеммах отсутствует только один из факторов, все остальные присутствуют. СИП в автомат по-прежнему нельзя.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.10.2024 в 11:47:44

strider1978 написал: СИП в автомат по-прежнему нельзя.

Даже если производитель аппарата считает, что можно?

strider1978 написал: один из факторов

И про недокументированные факторы. Печальный опыт подсказывает, что СИП в автоматы нужно заводить только снизу, независимо от оконцевания. Проблема в том, что не гарантируется правильная герметизация СИПа на опоре, и вполне возможен проход воды между проволоками, с фатальными последствиями для автомата. Требование "Нагрузка снизу, ввод сверху" - не более чем популярный миф по отношению к современным автоматам; для вводного провода - миф опасный.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

24.10.2024 в 13:04:06

AlexeyL, вы приводите отличные примеры, иллюстрирующие почему новичкам за такое браться не стоит. Эти и еще куча нюансов, про которые не "начитаться из интернетов".

Хотя... Если эта сборка на бетонном столбе в сторонке от дома, то лучше научиться там и сейчас, чем в щитке внутри дома. Если есть желание "сэкономить" на работах.

0
Аватар пользователя
radeon234

Местный

Регистрация: 23.10.2024

Кемерово

Сообщений: 4

24.10.2024 в 15:10:45

Мишутк, ситуация такая, я на столб где установлен счетчик учета закрепил сип кабель, на зажимы клиновидные. далее на фасад дома и спустил кабель до щита. я знаю что просто сип в автомат нестоит вставлять тк будет греться по той причине что разлохматится и что нужно подтягивать раз в пол года. на этот случай у меня есть и паста и клемы обжимные, так же опресовщик гидравлический. я хоть и не специалист но ютубом умею пользоваться. мое не знание только в подключении вводного автомата какой использовать и какие потом подключить что бы разделить фазы. далее что касается сечения кабеля и автоматов на свет и розетки я представление имею, так же как и в монтаже кабеля. по поводу не опытности у меня просто нет практики в расключении щита, но зная какие автоматы изначально установить дальше я уверен у меня не возникнет проблем. завтра попробую нарисовать схему подключения по своему дому и закину сюда, тогда если я в чем то ошибусь буду благодарен в вашей помощи

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

24.10.2024 в 17:11:34

AlexeyL написал: Даже если производитель аппарата считает, что можно?

Не производитель, а техподдержка первой линии.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111519

24.10.2024 в 17:40:20

radeon234 написал: я уверен у меня не возникнет проблем.

"не зарекайся" (С) Народная мудрость.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу