07.01.2025 в 20:22:57
Всем привет! Всех с праздником ! В электрике не силен, особо не ругаться :) Проконсультируйте пожалуйста по однофазному щиту для двухкомнатной квартиры, в соответствии с приложенной схемой. Счетчик находится в подъезде, автоматы заведены в квартиру. "существующий вариант от застройщика так же приложен во вложении"
1)Что лучше использовать УЗО или ДИФ 2)Все ли правильно изображено? Или разбить на другие подгруппы - ДИФы и сами автоматы 3)Правильно ли подобраны автоматы по А? 4)От подъездного до квартирного щита какой кабель пускать? 5)Каким кабелем делать разводку/перемычек в квартирном щитке 6)Каким способом в распределительных коробках лучше соединяться? скрутки,пайка,ваги?
07.01.2025 в 20:27:02
v0vch1k, Каша, много каши.
Если УЗО - то все одинаковые. Все эти игры с номиналами и характеристиками - для посвящённых.
Автоматы 25 не нужны в квартире с одним щитком вообще низачем.
Где вводной автомат, сколько выделено на квартиру? Это главное, без этого все схемы бесполезны.
07.01.2025 в 21:25:50
v0vch1k написал 07.01.2025 в 20:22
1)Что лучше использовать УЗО или ДИФ
Да ставьте УЗО + АВ.
v0vch1k написал 07.01.2025 в 20:22
2)Правильно ли подобраны автоматы по А?
Все розетки и технику под АВ на 16А. Не ставьте свет под одну дифзащиту. Конд-р, хол-к, котёл я бы предложил поставть под свои отдельные АВ.
v0vch1k написал 07.01.2025 в 20:22
4)От подъездного до квартирного щита какой кабель пускать?
Зависит от вводного АВ от застройщика. Если 25А - то кабель 4 кв.мм; если 32А - 6 кв.мм, если 40/50А - 10 кв.мм.
v0vch1k написал 07.01.2025 в 20:22
5)Каким кабелем делать разводку/перемычек в квартирном щитке
ПуГВ - 4/6 кв.мм
v0vch1k написал 07.01.2025 в 20:22
6)Каким способом в распределительных коробках лучше соединяться? скрутки,пайка,ваги?
WAGO, если будет доступ к РК. Если нет - я рекомендую гильзы
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.01.2025 в 21:33:14
v0vch1k написал 07.01.2025 в 20:22
Каким способом в распределительных коробках
не делать недоступных РК даже с супер надежными необслуживаемыми соединениями, делать соединения в подрозетниках розеток, выключателей.
08.01.2025 в 14:36:29
strider1978,
В чем каша - кашная ?хех Просто думал один ДИФ оставить от действующей проводки и еще два докупить
Вводный автомат на 40А
08.01.2025 в 14:53:07
MaSeVi написал 07.01.2025 в 21:25
Все розетки и технику под АВ на 16А. Не ставьте свет под одну дифзащиту. Конд-р, хол-к, котёл я бы предложил поставть под свои отдельные АВ.
Получается свет лучше разнести на два-три ДИФа? что бы в разных линиях был? Поправлю позже схему дак прикреплю
MaSeVi написал 07.01.2025 в 21:25
Зависит от вводного АВ от застройщика. Если 25А - то кабель 4 кв.мм; если 32А - 6 кв.мм, если 40/50А - 10 кв.мм.
Вводный на 40А, но кабель кажется больно тонковат приходящий в КВ Во вложеннии прикрепил
MaSeVi написал 07.01.2025 в 21:25
Да ставьте УЗО + АВ.
Не могли бы разъяснить почему же все таки УЗО, а не ДИФы. В интернете наооборот начитался что ДИФ лучше
08.01.2025 в 15:24:04
v0vch1k написал 08.01.2025 в 14:53
ДИФ лучше
Для отдельного электроприемника. А главное в нём, это возможность чёткого определения причины срабатывания. И конечно он должен быть электромеханческим, равно как и УЗО.
08.01.2025 в 15:33:05
v0vch1k написал 08.01.2025 в 14:36
Просто думал один ДИФ оставить от действующей проводки
Ну, в данном случе, это моё мнение, абсолютно не нужно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.01.2025 в 17:48:36
MaSeVi написал 08.01.2025 в 15:33
Ну, в данном случе, это моё мнение, абсолютно не нужно...
Не понял ответа))
Вообщем переделал, взгляните пожалуйста
08.01.2025 в 20:06:05
v0vch1k, Вся кухня под одним УЗО, это не очень. "Разбавьте" по обоим УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.01.2025 в 20:13:38
v0vch1k,
«Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?» (С)))) .
Это о диффах, которые вы воткнули таки в схему.
Оригинала ценник прогуглили? )))
Вам же выше чётко сказали, что в таких случаях покупается и это - Чинт - способный ровно на то же самое что и Шнайдер.
Причём Чинт подделкой не обидит и копипастов не имеет.
08.01.2025 в 20:17:04
MaSeVi, А поджыг - на отдельный автомат. )))
09.01.2025 в 21:18:27
MaSeVi написал 08.01.2025 в 20:06
v0vch1k, Вся кухня под одним УЗО, это не очень. "Разбавьте" по обоим УЗО...
Переделаю
Вопрос, а если АВ с котлом вообще вывести из УЗО? Или не стоит
09.01.2025 в 21:35:24
dokar написал 08.01.2025 в 20:13
v0vch1k, «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?» .....
Извиняюсь, возможно было не корректно. Но на схеме поставил автоматы больше информационного характера, а не конкретно фирмы "В котором приложении делал схему выбор не велик - либо ABB, либо шнайдер"
Благодарю, ну теперь и ссылочка есть)) Выше не чего про чинт не было сказано. А что ни будь из серий IEK, EKF, Dekraft не стоит своих ожиданий? А автоматы какой фирмы ставить?
09.01.2025 в 22:09:04
v0vch1k написал 09.01.2025 в 21:35
А автоматы какой фирмы ставить?
Иек, понятное дело, альтернативы-то нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу