13.01.2025 в 19:58:46
В 2 этажном доме на каждом этаже свой щиток, и на улице есть рубильник общий. В щитках вводной автомат на 40А в каждом, ну и другие комплектующие, но нет ни УЗО, ни дифф автомата. Можно ли поставить 1 дифф автомат, вместо рубильника на улице, чем ставить 2 диффа в каждом щитке? И какой должен быть номинальный ток диффа?
13.01.2025 в 20:49:07
amin2009i написал 13.01.2025 в 19:58
Можно ли поставить 1 дифф автомат, вместо рубильника на улице, чем ставить 2 диффа в каждом щитке? И какой должен быть номинальный ток диффа?
Ваш вопрос содержит два вопроса. Можно ли вместо рубильника дифавтомат - в теории можно, но не оправдано наличием множества точек потребителей, и даже при ненавязчивом срабатывании ( неаварийной утечки тока) на одном из них, дифавтомат будет обесточивать весь дом. Поэтому дифы лучше "мельчить" на группы по необходимости.
13.02.2025 в 22:11:58
К сожалению, ничего не сказано про систему заземления. Например, в случае использования TT, дифавтомат или УЗО жизненно необходимы, пусть даже на номинальный ток срабатывания 300mA. Менее 100mA на вводе ставить не рекомендуется, номинал 30mA ставится уже на отдельные группы. При этом рабочий ток аппарата должен соответствовать номиналу вводного АВ (если именно он подразумевается под "рубильником"). Если же на вводе выключатель нагрузки, то максимальный рабочий ток рассчитывается исходя из выделенной мощности от сети. И не забудьте про температурные характеристики, не все диффы рассчитаны на уличные условия эксплуатации.
13.02.2025 в 22:56:40
amin2009i написал 13.01.2025 в 19:58
В 2 этажном доме на каждом этаже свой щиток, и на улице есть рубильник общий. В щитках вводной .....
В каждом этажном щите минимум одно УЗО 40А 30ма, плюс на общем вводе одно УЗО не менее тока вводного АВ - допустим 63А 100-300ма тип "селективное" - буква S.
А вообще судя как задан вопрос - вам бы лучше чтобы нормальный электрик проверил, что там накрутили работнички.
13.02.2025 в 23:31:14
amin2009i написал 13.01.2025 в 19:58
Можно ли поставить 1 дифф автомат, вместо рубильника на улице, чем ставить 2 диффа в каждом щитке?
Нет
amin2009i написал 13.01.2025 в 19:58
И какой должен быть номинальный ток диффа?
общий - 100 мА или 300 мА, групповой - 30 мА
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу