andrk502
andrk502
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Сообщений: 7

16.02.2025 в 10:01:04

Добрый день. Старенький котел. на отопление работал нормально, осенью подключил гвс. через пару месяцев потек клапан трехходовой. Котел как то нелогично себя ведет, даже без разбора горячей воды, греет контур гвс и до большой температуры, выставлено т воды 45-50, греет по разному, может и до 80 градусов, потом переводит клапан на отопление. Клапан пока не менял, давление в системе поддержмваю около 0,5-0,7.

0
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6655

16.02.2025 в 10:42:30

andrk502, Клапан не только потек - он еще и клинит, и у тебя возможно именно этот случай. Второй момент - внешнии накопитель. Если он есть - проверить датчик. Если нет - проверить настройки, по ошибке он может оказаться в настройках активирован.

1

Да, это я.

andrk502
andrk502
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Сообщений: 7

16.02.2025 в 10:58:00

MADONNA, спасибо, внешнего накопителя нет.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6655

16.02.2025 в 11:08:21

andrk502, в зависимотси от качества воды - котел через год-5 -10 начинает глючить по причине накипи/высолов на клапане. Можно снять, осторожно разобрать, замочив в лимонке или щавелевой - смазать хорошей водостойкой смазкой - и радоваться ГВ еще несколько лет, но воду приводить в порядок по-любому надо.

1

Да, это я.

andrk502
andrk502
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Сообщений: 7

16.02.2025 в 11:34:02

MADONNA, воду приводить в порядок, это вы про то что течь устранять? устанавливал котел сам, как проверить включен ли нагрев внешнего накопителя?

0
andrk502
andrk502
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Сообщений: 7

16.02.2025 в 11:34:04

MADONNA, воду приводить в порядок, это вы про то что течь устранять? устанавливал котел сам, как проверить включен ли нагрев внешнего накопителя?

0
andrk502
andrk502
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Сообщений: 7

16.02.2025 в 11:57:11

включаются режимы s23-s27 может с этим связано? Видно был режим теплого пуска, да дисплее символ "С". Убрал его ручкой регулировки температуры горячей воды.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6655

16.02.2025 в 12:21:43

andrk502 написал 16.02.2025 в 11:34

MADONNA, воду приводить в порядок, это вы про то что течь устранять? устанавливал котел сам, как .....

вода - штука очень непростая. В контуре отопления судя по всему вода (не гликоль) - откуда взялась эта вода? и как правило в процессе эксплуатации она потихоньку убывает (микротечи) то есть подпитывать приходится - как часто?

1

Да, это я.

andrk502
andrk502
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Сообщений: 7

16.02.2025 в 12:47:39

MADONNA, как трехходовик не тек, давление не падало, пару месяцев точно. в контуре вода, плохая, было на старом котле забило сетку фильтра грубой очистки, пришлось ее убрать совсем.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6655

16.02.2025 в 13:39:10

andrk502, начать надо с покупки фильтра обратного осмоса. желательно с насосом, он стоит 1500 рублей. посмотри на Авито, бэушный комплект можно за 3т найти

Бонусом у тебя появится очень неплохая питьевая вода. сисетму промоешь несколько раз, желательно с кислотой разок, очистятся и кальций на стенках труб первичного теплообменника - КПД вырастет, за газ платить меньше будешь.

1

Да, это я.

andrk502
andrk502
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Сообщений: 7

16.02.2025 в 13:59:14

MADONNA, спасибо, давно думал о таком фильтре, тк в воде с колодца, которую используем для питья, много накипи. на сколько долговечная мембрана, если покупать бу...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу