ПУЭ 6 Устарело, но действует до реконструкции домов возведённых с 5 октября 1979 года (вики —1 июня 1985 года. до 2003г. (ПУЭ 7 -введено в действие с 1 января 2003 года.)

1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т. п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.

7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

0
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Новичок

Регистрация: 27.03.2025

Иваново

Сообщений: 59

09.04.2025 в 12:44:37

Sistems написал 09.04.2025 в 10:47

7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей... 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)...

Об этом И.И.Иванов талдычит с самого начала, да кто же его слушает - все шибко грамотные... Пока кого-нибудь не завалит, никто ничего делать не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120189

09.04.2025 в 12:53:39

И.И.Иванов написал 09.04.2025 в 12:44

Об этом И.И.Иванов талдычит с самого начала, да кто же его слушает - все шибко грамотные... Пока .....

А вы у себя в Биробиджане уже потребовали чтобы вам в доме сделали капремонт? И его уже сделали? И ДСУП у себя в квартире выполнили?

Кстати, так и не ответили на вопрос о сменяемой проводке в вашей квартире.....

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120189

09.04.2025 в 14:19:39

Sistems написал 09.04.2025 в 10:47

ПУЭ 7 -введено в действие с 1 января 2003 года.)

....

Согласно пункту 6.1.1 СП 437.1325800.2018, при проектировании каждой электроустановки здания должно быть предусмотрено выполнение защитного уравнивания потенциалов

Дома с СУП, ДСУП с 2000 года.

0
Sistems
Sistems
Новичок

Регистрация: 01.04.2025

Самара

Сообщений: 64

10.04.2025 в 16:09:42

на всякий случай предлагается вариант временного решения, позволяющий использовать схему “зануления” с гибридной защитой ВДТГ (конструктивно состоящего из УЗО и 2-х полюсного автоматического выключателя), как от аварий, связанных с утечками тока в линию защитного проводника “PE”, так и аварий, связанных с обрывом нуля до точки разделения условного PEN-проводника на проводники “N“ и “PE”. Особенность предложенной схемы заключается в контроле тока проводника “PE” посредством одной из обмоток трансформатора электромеханического УЗO (ВДТ или АВДТ). из темы Безопасный защитный проводник в TN-C

0
Sistems
Sistems
Новичок

Регистрация: 01.04.2025

Самара

Сообщений: 64

10.04.2025 в 17:50:39

Так как я помнил что токи в PE достаточно большие особенно от компов решил уточнить у ИИ про величину- ответ - допустимый ток утечки в нормальном режиме составляет не более 10 мА для бытовых сетей и далее ИИ продолжение ответа ..... - Защита от токов в PE-проводнике : Для контроля состояния PE-проводника и выявления утечек тока используются устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы. я Как УЗО «видит» ток, проходящий через PE-проводник? ИИ - УЗО определяет ток утечки через PE-проводник косвенно, анализируя разницу между токами в фазном и нейтральном проводниках.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120189

10.04.2025 в 18:06:16

Sistems, УЗО не увидит токи через корпус, если например холодильник касается батареи.

Но в нашем случае УЗО вообще не при делах - когда ток через РЕ вызван напряжением на РЕ.

Чего воду в ступе с ИИ толочь?

Sistems написал 10.04.2025 в 17:50

допустимый ток утечки в нормальном режиме составляет не более 10 мА для бытовых сетей

Допустим каждая стиралка может давать 5ма, сколько дадут 10 стиралок?

Также можете посчитать ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ емкостной ток утечки чисто проводки по ПУЭ...

Чтобы понять, если еще не поняли, что ответы ИИ могут вводить вас в заблуждение....

Лучше ГОСТы почитайте)

0