Здравствуйте! Когда заливал стяжку, то между фундаментом и стяжкой проложил пенопласт шириной 5 см (думал, будет работать как дэмпфер и утепление).

Сейчас, когда возникла необходимость прокладки кабеля, решил не делать новые штробы, а выбрать пенопласт и в образовавшуюся канавку уложить кабель. Сверху стяжки ИК-пол, а фундамент утеплил снаружи, поэтому необходимость в пенопласте по периметру пола отпала.

Вопрос: чем нужно замазать кабель для защиты от воспламенения от потенциального КЗ как оставшегося пенопласта под кабелем (стяжка 20 см, поэтому пенопласт был помещен на такую же глубину и вытаскивать его полностью долго и проблематично), так и воспламеняемых материалов, размещенных над штробой?

Не разрушится ли гипсовая штукатурка/алебастр (толщина 1-2 см) от высокой температуры дуги при КЗ? Или лучше использовать цементно-песчаный раствор/плиточный клей.

На пожаробезопасности при стройке дома помешан ужас, поэтому такой вопрос)

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5377

23.06.2025 в 13:13:17

Samostroevich, длительность КЗ - доли секунд. Далее или срабатывает автомат, или плавится и разъединяется сам проводник. Поэтому можете использовать любой искуственный камень - хоть гипс, хоть цемент.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

23.06.2025 в 13:36:03

Samostroevich,  Есть так называемый горячий нож - можно сделать самому - кусок нихрома 1 мм петлей и трансформатор. Или просто полоса стальной жестянки.

Если это найдете - удобно выбирать борозду в пенопласте. Но можно и так наковырять - но эти шарики сильно бесят, когда ко всему липнут)

Сделайте прям по краю стяжки 3-4 см шириной и оставьте к фундаменту примерно 1см пенопласта - будет демпфер. Глубиной примерно 5 см. Накладываете густого раствора половину глубины, в него вдавливаете кабель впритык к стяжке и поверх накрываете густым раствором.

В принципе пофиг гипс или цемент. Что есть. Только цементный лучше совсем тощий. Мало ли потом придется переделывать - чтоб не долбить.

Так лучше сделать не из-за пож опасности, а для отвода тепла от кабеля - так кабель будет отдавать тепло торцу стяжки.