Serega1988
Serega1988
Новичок

Регистрация: 03.09.2025

Киров

Сообщений: 10

03.09.2025 в 00:26:41

Всем здрасти. К кухне идёт кабель 3х4 медь до распред коробки от щитка. Вопрос, мне дальше от этой коробки уже тянуть кабель 3х2.5 на все розетки? Из техники на кухне будет духовой шкаф, газ панель, холодильник, ну и мелкая техника.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7496

03.09.2025 в 00:34:17

Serega1988 написал 03.09.2025 в 00:26

3х4 медь до распред коробки от щитка

Это для плиты кабель. Для всего остального 3х2,5 надо вести от щита. Лучше несколько.

0
Serega1988
Serega1988
Новичок

Регистрация: 03.09.2025

Киров

Сообщений: 10

03.09.2025 в 00:39:53

Вадим М, от щитка уже ни как не вывести. Дух шкаф макс мощность 3.3 кВт

0
Serega1988
Serega1988
Новичок

Регистрация: 03.09.2025

Киров

Сообщений: 10

03.09.2025 в 00:43:05

Serega1988 написал 03.09.2025 в 00:39

Вадим М, от щитка уже ни как не вывести. Дух шкаф макс мощность 3.3 кВт

Кто то говорит можно соединить 4 с 2.5 и нормально всё будет, тоже электрики, спрашивал, вот решил тут мнение у людей узнать

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126928

03.09.2025 в 00:51:23

Serega1988 написал 03.09.2025 в 00:43

Кто то говорит можно соединить 4 с 2.5 и нормально всё будет, тоже электрики, спрашивал, вот решил .....

Да можно, только в щите поставьте автомат 20А.

На

Serega1988 написал 03.09.2025 в 00:26

Из техники на кухне будет духовой шкаф, газ панель, холодильник, ну и мелкая техника.

Хватит. Если духовой шкаф и всю "мелкую технику" - электрочайник, СВЧ, ПММ, тостер, кофе машину в один момент не включать.

0
Serega1988
Serega1988
Новичок

Регистрация: 03.09.2025

Киров

Сообщений: 10

03.09.2025 в 01:00:15

BV, а автомата с16 мало будет? Просто это мне электрик всё делал, частичную проводку менял и автоматы в щитке ставил и провод 4 мм2 к кухне вывел, вроде грамотный он. А щас решил сам доделать проводку на кухне

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4591

03.09.2025 в 01:00:28

Serega1988, Можно еще поставить промежуточный щиток с АВ и развести от несколько линий.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126928

03.09.2025 в 01:07:08

Serega1988 написал 03.09.2025 в 01:00

провод 4 мм2 к кухне вывел, вроде грамотный он

Ключевое слово) В смысле даже по-русски понимает?

0
Serega1988
Serega1988
Новичок

Регистрация: 03.09.2025

Киров

Сообщений: 10

03.09.2025 в 01:11:44

BV, услугими электрика пользовался с авито, с хорошими отзывами, поэтому ВРОДЕ, лично не знаком с ним :)

0
Serega1988
Serega1988
Новичок

Регистрация: 03.09.2025

Киров

Сообщений: 10

03.09.2025 в 01:14:39

Всем спасибо за советы, всем удачи!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126928

03.09.2025 в 01:15:27

Serega1988 написал 03.09.2025 в 01:11

с авито,

Можно фото щитка без панели?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу