jast321
jast321
Новичок

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 55

11.09.2025 в 10:19:43

Доброго времени.

Подскажите, есть частный дом. Сеть 3 фазы. Нужно поставить генератор трехфазный на случай отключения городского питания. Так же в системе будет стоять 3 однофазных стабилизатора. Хочу подключить стабилизаторы, что бы они были включены после генератора. То есть в систему АВР заходит вводная сеть и генератор. На выходе АВР стоят стабилизаторы и далее во вводной автомат щита. Не опасно ли такое подключение стабилизаторов ?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10351

11.09.2025 в 10:33:45

jast321 написал 11.09.2025 в 10:19

Доброго времени. Подскажите, есть частный дом. Сеть 3 фазы. Нужно поставить генератор трехфазный на .....

Хватит и однофазного генератора - просто распределить нагрузки так, что бы необходимые (жизнеобеспечение) остались на одной фазе. В генераторе свой стабилизатор - какой смысл после него еще ставить?.

0

Narrenfreiheit

jast321
jast321
Новичок

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 55

11.09.2025 в 10:38:23

MADONNA, заказчик хочет именно трехфазный генератор. Какой то дорогой. Что бы хватило на весь дом Никогда так не подключал. Был опыт очень давно с реле контроля напряжения. Включили после генератора. При переключении на генератор 2 реле сгорели.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

11.09.2025 в 11:13:17

jast321 написал 11.09.2025 в 10:38

заказчик хочет именно трехфазный генератор

Если денег дофига - пусть покупает инверторный генератор.

MADONNA написал 11.09.2025 в 10:33

В генераторе свой стабилизатор - какой смысл после него еще ставить?.

В обычном недорогом генераторе стабилизация при резком изменении нагрузки +- лапоть

jast321 написал 11.09.2025 в 10:19

На выходе АВР стоят стабилизаторы

Есть реальная необходимость в стабилизации напряжения при питании от сети?

Еще.... гена может не подружиться со стабом после него - и там и там есть стабилизация. Так вот эти системы вместе будут дергать одна другую, и могут вогнать гену в режим колебаний и отключения по аварии.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

11.09.2025 в 11:18:01

jast321 написал 11.09.2025 в 10:38

Был опыт очень давно с реле контроля напряжения. Включили после генератора. При переключении на генератор 2 реле сгорели.

Ничего конкретного не написано. Скорее всего реле дергали гене нагрузку, отключили ее, а гена разогнался, выдал все что мог и спалил реле большим напряжением с отключенной нагрузкой.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10351

11.09.2025 в 12:12:55

BV написал 11.09.2025 в 11:13

В обычном недорогом генераторе стабилизация при резком изменении нагрузки +- лапоть..

С чего бы нагрузке резко меняться? Разговор об аварийном режиме электрообеспечения. Должен работать аварийный свет, отопление, холод, водоснабжение, системы с мехприводами (ворота-лифты и тд) и частично вентиляция. Может быть ЛОС аквариум и бассейн. Это с запасом укладывается в 5 квт И не имеет больших пульсаций нагрузки.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

11.09.2025 в 12:19:30

MADONNA написал 11.09.2025 в 12:12

С чего бы нагрузке резко меняться?

)))

MADONNA написал 11.09.2025 в 12:12

отопление

Электро котел, вкл/выкл ТЭН по термостату, если не газ котел. Или аварийный электрокотел, резервный - для анти замерзания.

MADONNA написал 11.09.2025 в 12:12

холод

Старт компрессора, но это не много.

MADONNA написал 11.09.2025 в 12:12

водоснабжение

Старт насоса, стоп насоса.

MADONNA написал 11.09.2025 в 12:12

ворота-лифты

Привод лифта, мотор.

Все моторы, если без ЧП - пусковве токи.

MADONNA написал 11.09.2025 в 12:12

больших пульсаций нагрузки

)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10351

11.09.2025 в 13:37:02

BV написал 11.09.2025 в 12:19

Электро котел, вкл/выкл ТЭН по термостату, если не газ котел. Или аварийный электрокотел, резервный - для анти замерзания.

Забавно читать рассуждения чела который ни черта не смыслит в загородной жизни, но лезет поучать.. Но я добрая. Какой смысл получать электроэнергию генератором и … превращать ее в тепло?? Ну я еще понимаю тепловой насос. Но электрокотел!! КПД гена меньше 50%.. Правильное решение - резервирование отопления на дизкотле. А на случай предстоящей ядерной зимы - так и третий котел на дровах не помешает. Правда есть смысл продумать сокращение отапливаемых площадей на такой случай. Но это отдельная тема. Как и аварийное заполнение системы гликолем.

Старт насоса, стоп насоса.

Мы вроде в соседней теме одинаково понимали что нужен плавный пуск. В любом случае стаб не уберет пусковые токи - да это и не к чему. ну моргнут лампочки - и что?

Привод лифта, мотор.

И опять - чудовищное невежество. Лифты - только с ЧП. Других просто не бывает.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

11.09.2025 в 14:55:21

MADONNA написал 11.09.2025 в 13:37

Какой смысл получать электроэнергию генератором и … превращать ее в тепло?? Ну я еще понимаю тепловой насос. Но электрокотел!! КПД гена меньше 50%..

Но такое тем не менее встречается, когда денег девать некуда)

MADONNA написал 11.09.2025 в 13:37

Правильное решение - резервирование отопления на дизкотле.

Так это правильное, и вонючую соляру в маленьком домике ой как не хотят)

MADONNA написал 11.09.2025 в 13:37

Лифты - только с ЧП. Других просто не бывает.

Уточнение. Сейчас не бывает.

MADONNA написал 11.09.2025 в 13:37

Мы вроде в соседней теме одинаково понимали что нужен плавный пуск

Так этих думающих людей, кто это ставит - единицы)

Купил насос воткнул и все.

Кроме того допустим гена 5квт - включат электро чайник - это почти половина мощности....

MADONNA написал 11.09.2025 в 13:37

В любом случае стаб не уберет пусковые токи

Речь про провалы напряжения. Инверторный - успевает (если мощности хватает, и не уйдет в аварию)

В любом случае все это надо продумывать далеко не так как ТС, или его заказчик - понавтыкаем чего то там и вопрос - а будет работать)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

11.09.2025 в 17:25:53

jast321 написал 11.09.2025 в 10:38

заказчик хочет

А вы проектировщик или электромонтажник?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу