BV написал 22.02.2026 в 23:31

Если обычную варочную вкл на все деньги - на 7 кВт, вы сбежите из кухни через 10 мин.

Мы же обсуждаем формальные требования? 3х2.5 или 4х1.5 - это была бы странная экономия на линии варочной панели..

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132584

23.02.2026 в 00:23:30

DolinEA написал 22.02.2026 в 23:39

Не понял вопрос

Screenshot_20260223-002214спросите теперь базовый поиск в чем именно критичность?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132584

23.02.2026 в 00:31:19

ВТБ! написал 23.02.2026 в 00:00

Мы же обсуждаем формальные требования?

Формально только на розетки 2.5 по СП)

ВТБ! написал 22.02.2026 в 23:22

Конечно со входным автоматом 32А Вы можете подключить панель к одной фазе кабелем 3х4 (без запаса)

Формально - какой расчетный ток у варочной.... посчитайте по СП.

0