dokar написал 20.02.2026 в 11:24
Ну черт с ними . Вы выясните,где у вас граница балансовой ответственности и подключайтесь как вам .....
Я если что без претензий, просто хотел разобраться
20.02.2026 в 15:20:25
dokar написал 20.02.2026 в 11:24
Ну черт с ними . Вы выясните,где у вас граница балансовой ответственности и подключайтесь как вам .....
Я если что без претензий, просто хотел разобраться
20.02.2026 в 15:23:50
dokar написал 20.02.2026 в 15:06
А где написано что при этом выделенка 11кВА ?
Возможно у ТС есть техпаспорт квартиры. Если дом комфорт класс может быть больше
20.02.2026 в 15:25:21
BV написал 20.02.2026 в 12:30
DolinEA, не надо ВН называть автоматом.
Принято.
BV написал 20.02.2026 в 14:49
И щит получается дороже и вырастает в габаритах... Однофазный С50...63 намного приятнее.
Тут полностью согласен, я эти три фазы не просил, было бы как сейчас меня бы устроило.
BV написал 20.02.2026 в 15:23
Возможно у ТС есть техпаспорт квартиры. Если дом комфорт класс может быть больше
Скоро будет
20.02.2026 в 17:21:57
ВТБ! написал 20.02.2026 в 09:44
Поверить, что проектировщик умышленно переставил ВН и АВДТ местами, затруднительно. Случайность тоже не проходит - при копировании аппараты местами не поменяются. Вариант с нарушением проекта самый правдоподобный.
А что должно сработать, когда будет кз в счетчике? Выключатель нагрузки?
ВТБ! написал 20.02.2026 в 12:35
С одной стороны, электронный диф.автомат может выйти из строя - ненадёжно.
С чего вы взяли такую глупость?