Если над ригелем до потолка обычная кирпичная кладка, проход через неё предпочтительнее, чем через сам ригель. Это общепринятая практика, но с несколькими условиями:
- Не у опор ригеля. Бурите в средней части пролёта, а не в зоне, где ригель или перемычка опирается на стену, не ближе 25–30 см от опоры. Там кладка нагружена сильнее всего, и трещины чаще начинаются именно оттуда.
- Без удара. Безударное сверление алмазной коронкой (можно и без воды на малых диаметрах) или хотя бы сверло без перфорации. Бур 42 мм с ударом в старой кладке легко выбивает целый кирпич и растрескивает шов.
- Лучше 2–3 отверстия поменьше, чем одно большое. Например, 25–32 мм с шагом 5–7 см. Через одно отверстие диаметром 42 мм много кабелей тянуть неудобно: они перекручиваются, и потом в отверстии не заменить одну линию. И силовые линии лучше развести отдельно от слаботочки.
- В отверстии гильза. Гофра или отрезок ПВХ/металлической трубы, чтобы кабель не тёрся о кирпич и его можно было поменять без повторного бурения. После протяжки щели забить негорючим составом (огнезащитная мастика или гипсовый раствор), не обычной монтажной пеной.
- Перед бурением прозвонить детектором на проводку соседних линий и арматуру. В старом фонде над ригелем иногда идут чужие кабели или стальные связи.
Сам ригель (железобетон) бурить можно только в крайнем случае, тем способом, как описал BV: посередине высоты и мимо арматуры. Но это уже вмешательство в несущий элемент, и при продаже квартиры или технадзоре могут возникнуть вопросы. Если по кирпичу над ним пройти получается, это проще и спокойнее.
Альтернатива без бурения: обойти перемычку по поверхности в кабель-канале или спрятать трассу за коробом или будущим натяжным потолком, если он планируется.