R.S. написал 23.11.2026 в 01:55
Максимально неясная технология.
Вы пропустили:
- наружный слой - опорный слой лёгкой цементной штукатурки, допустимой для данной кладки (нанесённый именно на кладку) и отделённый от других конструкций с помощью разделительной ленты: ....
.
Один из углов где сейчас трещина с палец - это угол ванной комнаты, где предполагается плитка, о какой подвижности может идти речь??
У вас кладка из газобетонных блоков, примыкающая к железобетонной конструкции, а не сантехкабина из одного и того же материала, имеющая арматурный каркас внутри. Подвижные крепления в узлах примыкания кладки к железобетону нужны именно по причине сильного различия в характеристиках материалов, а также дальнейшей деформации вашей кладки:
R.S. написал 20.11.2026 в 01:44
То есть такое ощущение что монолитные плиты перекрытий провисли и пеноблочные стены повисли в воздухе, не касаясь пола, и, к тому же, полопались посередине всех стен.
.
Надо сделать жёстко!
Эти интутивно "понятные" и психологически комфортные подходы:
- неподвижная связь - например, арматура, пластины или стальные уголки внутри клеевого шва, неподвижно закрепленные на железобетонной конструкции и в кладке, приведут к образованю трещины уже не на стыке конструкций, а ближе к середине кладки
- жесткий растворный шов - с армированием фиброй или/и стеклопластиковой сеткой в области примыкания с заходом на обе конструкции - фибра и сетка, конечно, уменьшат прохождение трещин через слой раствора и возможно даже остановят её при небольшом раскрытии.
В дополнение к стеклопластиковой сетке в сплошном штукатурном слое вы можете сделать сразу оба п.1 и п.2 - это популярная отделочная халтура, сопровождаемая увещеванием заказчика, дескать, "усадка дома уже остановилась", "прогиб плиты уменьшается" и т.д. Но всё равно вы не получите гарантированно качественного (стабильного, долговечного и т.д.) основания под вашу плиточную облицовку.
Но чтобы при этом была гибкость! (с) :)))
В области укрытия эластичного шва (это слой цементной штукатурки) вы наносите плиточный клей так же, как по сплошному слою цементной штукатурки (желательноармированному), но в месте примыкания торца плитки над зазором с герметиком, заполненным межплиточного шва также выполняется герметиком (затирка-герметик), т.е. над
эластичным швом в кладке - эластичный шов уже в плиточной облицовке. Нельзя заполнять этот вертикальный межплиточный шов следующими материалами:
- цементная затирка - даже если это "эластичная" класса CG2WA, включая армированные фиброй ("Эластичная армированная полимерно цементная затирка")
- эпоксидная затирка.