29.05.2007 в 12:27:04
Надо принять квартиру у строителей. Возникли вопросы: Может ли коробка быть внутри стены на расстоянии 10 см от поверхности стены как на 2.jpg? Что это на 3.jpg? Эта коробка в ванной на высоте 20 см от пола.
29.05.2007 в 13:10:53
GerAN написал : Что это на 3.jpg?
КУП - коробка уравнивания потенциалов. Это центральный элемент ДСУП - дополнительной системы уравнивания потенциалов. Шинку они туда влепили пародийную, не закрепили, провод желто-зелёный не нашли, да и коробка "внушает". :) К шине необходимо прикрепить проводники от хомутов на металлических стояках (в идеале приваренной стальной полосой), от металлической ванны, в случае пластиковой подводки от полотенцесушителя и смесителя, от механизмов розеток - если они есть в ванной.
Если розеток нет и все трубы стальные, то стояки и ванну.
29.05.2007 в 13:13:45
GerAN написал : Может ли коробка быть внутри стены на расстоянии 10 см от поверхности стены
Это что, столько штукатурки? Видно крановщик был пьян - штукатуры "подровняли".
29.05.2007 в 13:18:08
2ВТБ! эта коробка может быть на "глубине" 10 см от поверхности стены? есть какие то документы (СНиПы, ГОСТы и прочее) на этот счет?
29.05.2007 в 22:52:43
GerAN написал : эта коробка может быть на "глубине" 10 см от поверхности стены?
А вы уверены, что там коробка? Я лично не разглядел там ни крышки, ни проводов. Может это просто заводская заготовка для коробки?
29.05.2007 в 23:26:53
Мне почему то кажется, что там крышка от коробки. В следующий раз посмотрю повнимательней. Если мои подозрения подтвердятся, является ли это нарушением строительных норм, ПУЭ или других документов? И чем это может может мне грозить (кроме неудобства доступа к проводам)?
30.05.2007 в 00:32:03
GerAN написал : Мне почему то кажется, что там крышка от коробки. В следующий раз посмотрю повнимательней.
Так вы, чего смотреть, постучите по "черной дыре" рукояткой отвертки и все поймете.
GerAN написал : является ли это нарушением строительных норм, ПУЭ
Это является нарушением и именно тем, что доступ к соединениям ограничен, хотя другой может сказать, что ему удобно. Именно с такой аргументацией и заделываются распаечные коробки с последующей заклейкой обоями. Вы, как заказчик, можете сказать, что вам такой доступ неудобен и вы будете правы, поскольку вы, как заказчик, так считаете. Хотя, мне думается, нет там никакой коробки.