Аватар пользователя
GerAN

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Чебоксары

Сообщений: 37

29.05.2007 в 12:27:04

Надо принять квартиру у строителей. Возникли вопросы: Может ли коробка быть внутри стены на расстоянии 10 см от поверхности стены как на 2.jpg? Что это на 3.jpg? Эта коробка в ванной на высоте 20 см от пола.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

29.05.2007 в 13:10:53

GerAN написал : Что это на 3.jpg?

КУП - коробка уравнивания потенциалов. Это центральный элемент ДСУП - дополнительной системы уравнивания потенциалов. Шинку они туда влепили пародийную, не закрепили, провод желто-зелёный не нашли, да и коробка "внушает". :) К шине необходимо прикрепить проводники от хомутов на металлических стояках (в идеале приваренной стальной полосой), от металлической ванны, в случае пластиковой подводки от полотенцесушителя и смесителя, от механизмов розеток - если они есть в ванной.

Если розеток нет и все трубы стальные, то стояки и ванну.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

29.05.2007 в 13:13:45

GerAN написал : Может ли коробка быть внутри стены на расстоянии 10 см от поверхности стены

Это что, столько штукатурки? Видно крановщик был пьян - штукатуры "подровняли".

0
Аватар пользователя
GerAN

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Чебоксары

Сообщений: 37

29.05.2007 в 13:18:08

2ВТБ! эта коробка может быть на "глубине" 10 см от поверхности стены? есть какие то документы (СНиПы, ГОСТы и прочее) на этот счет?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.05.2007 в 22:52:43

GerAN написал : эта коробка может быть на "глубине" 10 см от поверхности стены?

А вы уверены, что там коробка? Я лично не разглядел там ни крышки, ни проводов. Может это просто заводская заготовка для коробки?

0
Аватар пользователя
GerAN

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Чебоксары

Сообщений: 37

29.05.2007 в 23:26:53

Мне почему то кажется, что там крышка от коробки. В следующий раз посмотрю повнимательней. Если мои подозрения подтвердятся, является ли это нарушением строительных норм, ПУЭ или других документов? И чем это может может мне грозить (кроме неудобства доступа к проводам)?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2007 в 00:32:03

GerAN написал : Мне почему то кажется, что там крышка от коробки. В следующий раз посмотрю повнимательней.

Так вы, чего смотреть, постучите по "черной дыре" рукояткой отвертки и все поймете.

GerAN написал : является ли это нарушением строительных норм, ПУЭ

Это является нарушением и именно тем, что доступ к соединениям ограничен, хотя другой может сказать, что ему удобно. Именно с такой аргументацией и заделываются распаечные коробки с последующей заклейкой обоями. Вы, как заказчик, можете сказать, что вам такой доступ неудобен и вы будете правы, поскольку вы, как заказчик, так считаете. Хотя, мне думается, нет там никакой коробки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу