Savinoff
Savinoff
Новичок

Регистрация: 13.01.2006

Москва

Сообщений: 41

01.06.2007 в 11:06:04

В чем принципиальное отличие многожильного мягкого ПУНП от жесткого одножильного. Буду делать внутреннию проводку в летнем деревянном доме с использованием коробов. Надо облуживать контакты или лучше клемы купить ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2007 в 12:47:58

Savinoff написал : В чем принципиальное отличие многожильного мягкого ПУНП от жесткого одножильного. Буду делать внутреннию проводку в летнем деревянном доме с использованием коробов. Надо облуживать контакты или лучше клемы купить ?

Вообще-то многожильный мягкий ПУНП называется ПУГНП и лучше использовать в деревянном доме ВВГнг или NYM, чем наконечники и клещи покупать.

0
Savinoff
Savinoff
Новичок

Регистрация: 13.01.2006

Москва

Сообщений: 41

01.06.2007 в 12:50:23

avmal написал : Вообще-то многожильный мягкий ПУНП называется ПУГНП и лучше использовать в деревянном доме ВВГнг или NYM, чем наконечники и клещи покупать.

я уже покопался в архивах, сегодня поеду одножильный покупать.

0
Shprot
Shprot
Местный

Регистрация: 10.02.2006

Москва

Сообщений: 976

01.06.2007 в 13:10:32

Savinoff написал : я уже покопался в архивах,

Тут неплохой ФАК по электрике: http://www.housing.auto.ru/?type_id=1&pid=364&aid=1441

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу