Сулейман написал :
2Paladain Вы уверены, что в Астро Вам советовали автоматы на 20А, а не УЗО?
Мне тоже там же советовали (не вспомню кто) ставить на розетки автомат 16А, а УЗО взять на ступень больше - 20А.
Да, забыл сказать - совет касался розеточных групп на кухне.
Там суммарное количество потребителей (чайник+кофеварка+ еще что-то), посаженных на _отдельные_ розетки, но объединенных в одну розеточную группу, при одновременном включении в СУММЕ могут потребить ток вплотную приближается к 16А.
Насколько помню объяснение, в этом случае, может сработать автомат 16А, так вот чтоб не раздражало, советовали поставить автомат на 20А.
Честно, я перегруппировал розеточные группы так, чтоб у каждой из них в сумме было менее 16А и поставил автоматы на 16А.
- Лишний кабель (~10 мет.) мне кинуть не жаль,
- и места в моем квартирном эл.шкафчике есть достаточно.
Разумеется, УЗО выбирается с учетом тока на все прикрываемые им автоматы, с учетом "ступени" :-).