Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 274

15.06.2007 в 09:33:40

Делается квартирный щиток. Поскольку в подъездном щитке отдельного РЕ нет, мне предложили подключить РЕ из квартирного щитка к арматуре (пруток 6 или 8 мм), которая лежит на плитах перекрытия и уходит куда-то под стены. В будущем, эта арматура будет лежать под стяжкой. Как думаете, это нормальный вариант? P.S. От квартирного щитка до подъездного все-равно будет идти 3-х жильный кабель.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

15.06.2007 в 10:45:09

Мдааа, кто предложил то?

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 274

15.06.2007 в 11:26:43

Товарищ, который занимается... э-э-э... электричеством. Электриком или монтажником я его называть не буду, ибо в терминологии не силен. Не дай бог, не так поймете, пинать начнете. Электричеством он занимается давно. Аргументация была следующей: арматура будет "землянее" той "земли", которую можно будет сделать в подъездном щитке, т.к., по идее, составляет единую сварную конструкцию до земли. Первоначально, идея была сделать для PE новое посадочное место на раме подъездного щитка. Там же на раме сидит ноль.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.06.2007 в 15:03:12

Marrab написал : Электричеством он занимается давно.

Если вы ему доверяете, то зачем вопросы?

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 274

15.06.2007 в 15:10:55

Как говориться: доверяй, но проверяй.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.06.2007 в 15:30:34

Marrab написал : Как говориться: доверяй, но проверяй.

Хорошая тенденция, но ему виднее.

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 274

22.07.2007 в 13:34:37

Ну что ж, могу сказать, что подключение PE к арматуре, кажется, себя оправдало. Проверить удалось случайно. У меня и розетки и освещение подключены через УЗО. Когда подключал освещение, в одной из комнат промахнулся и подключил к лампочке вместо нуля и фазы, ноль и PE. В результате, УЗО вырубилось. Единственно, не понятен один момент: УЗО отрубается не всегда сразу. Т.е., чем дольше УЗО остается выключенным, тем дольше оно не отключается после включения (но, все-равно, максимум работает секунд 10-15). Сразу после выключения включить УЗО не получается. Как-будто идет какой-то процесс насыщения, а потом разрядки. Интересно, с чем связан такой разброс по времени отключения?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2007 в 16:37:34

Marrab написал : Ну что ж, могу сказать, что подключение PE к арматуре, кажется, себя оправдало.

Не надо себя успокаивать - сегодня арматура выполнила функции РЕ, а завтра и отказать может. Такое использование псевдо-РЕ и до беды может довести. И не обязательно вас, а быстрее ваших соседей. Не надо забывать, что арматура, хранящаяся под открытым небом на ЖБИ, как правило, имеет, мягко говоря, не совсем токопроводящую поверхность. Сварка арматуры происходит только на этапе строительства - при монтаже панелей, а при изготовлении панелей на ЖБИ арматура не варится, а вяжется такой же ржавой проволокой. Выводы делайте сами.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

22.07.2007 в 17:02:54

Marrab написал : подключение PE к арматуре, кажется, себя оправдало.

Это грубейшее нарушение правил!!! Сомневаюсь, что вас оправдает суд, если случится что-либо серьезное... Но более вероятна обратная ситуация, когда оправдываться будет кто-либо из соседей, но вам это будет уже совершенно неважно...

Уж сколько раз твердили миру, что НЕЛЬЗЯ "землить" электрооборудование на трубы и арматуру зданий.

Если дом с электроплитами, то ставьте мощную шину раздела и подключайте квартирные PE к ней, на форуме есть множество тем со схемами и фотографиями как это делать. Если дом старый и сечение четвёртого магистрального проводника менее 16мм2, то НЕ подключайте РЕ проводники нигде - ни на щите, ни в розетках и ждите реконструкции дома.
Установка УЗО на все линии - очень правильное решение.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

22.07.2007 в 17:30:15

Marrab написал : Сразу после выключения включить УЗО не получается.

Всмысле "включить"? Механически не включается или не срабатывает при утечке? Если первое, то может это какой-то сырой прибор дает повышенную утечку, пока что-то не просохнет.

Если второе происходит при касании фазой земли, то или земля или УЗО не выполняют свои функции. Скорее всего дурацкая земля. А как следствие если у соседа на ту же арматуру случайно упадет фаза, то вас убьет от вашего "заземленного" таким образом прибора.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.