Что такое волосяные трещины в железобетонных конструкциях?
Все, что нашел -- фразы "волосяные трещины до 0,1 мм", "... до 0,15 мм".
Интуитивно -- волосяная, значит очень маленькая и неопасная. Как на самом деле? Есть ли какие-то критерии: трещина волосяная или просто трещина? Ширина, длина, глубина?
Человеческий волос много тоньше цифр в первой строке, он лишь 0,01 мм. Какую ширину должна иметь трещина в перекрытии, чтобы уже не считаться волосяной?
Если железобетонная балка расколота сплошной очень узкой трещиной и держится лишь на арматуре, трещину можно назвать волосяной?
Если трещина очень узкая, но длинная (через всю панель) -- она волосяная или уже нет?
Образование волосяных трещин указывает на предельное состояние несущей конструкции. При увеличении нагрузки возможно разрушение . Для определения степени опасности поставте маяки :поперек трещины приклейте полоски бумаги и понаблюдайте в течении времени. Подпишите бумажки датой и размером трещин . Бумажки будут лопаться -ждите обрушения . Необходимо применять меры по спасению . Если трещины не увеличиваются то можете жить далее с пониманием того что если вы предвинете в определенное место скажем холодильник , то он может катапультироваться на нижнюю отметку.
Само название волосяная трещина указывает на свое сотояние . Как проавило они образуются веером и не в одном месте...
Короче это индикатор угрозы
Есть монолитная новостройка, где потолок и стены с трещинами. Есть помельче, есть пошире. В идеале трещин быть не должно. В жизни -- только неопасные (=волосяные?). Проблема -- как различить степень опасности.
На Ваш взгляд, какая ширина трещин максимально допустима в монолите: в перекрытии, в стене?
Самодедкин написал :
В идеале трещин быть не должно
Как раз наоборот - практически невозможно спроектировать и построить жб конструкцию совсем без трещин. Другое дело, что в большинстве случаев трещины микроскопические и глазу не видны.
Самодедкин написал :
На Ваш взгляд, какая ширина трещин максимально допустима в монолите: в перекрытии, в стене?
Вы же сами ответили - 0.4 мм. Причем в любых ж.б. элементах - стенах, плитах, колоннах итд. Только хочу заметить, что это ширина кратковременного раскрытия трещин, то есть при воздействии каких-то временных экстремальных нагрузок. А вот максимальная ширина продолжительного раскрытия - 0.3 мм. На нее и надо ориентироваться. То есть, если у вас наблюдается постоянно раскрытая трещина шириной больше 0.3 , то значит дом построен и/или эксплуатируется с грубым нарушением СНиП.
Самодедкин написал :
Можно как-то откомментировать то, что этот СНиП не действует?
Вместо СНиП 2.03.01-84 введен СП 52-101-03. В нем те же самые ограничения по трещинам.
Не слушайте этот бред, что волосяные трещины являются случаем предельного состояния конструкций. Это не так. И все-таки лучше слушать знакомого прораба, чем людей на форуме.