Подскажите плз. Можно ли на вход автомата пустить медный провод, а на выход уже алюминиевый? Вроде бы клеммы у автоматов обычно из чего-то нейтрального?

И второй вопрос: дом хрущевка, на входе в квартиру два автомата по 16А. Хочу вместо них поставить один двухполюсный, а уже в квартире сделать нормальную разводку. В принципе все итак без проекта, но хочется как можно ближе к правилам, поэтому, можно ли поставить на входе двухполюсный 25А или только 16А? Вроде бы имея два по 16А можно легко создать 32А. т.е. 32А можно, но на форуме прочитал что только 16А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.06.2007 в 17:39:00

Flowmaster написал : Можно ли

Можно.

Flowmaster написал : на входе в квартиру два автомата по 16А. Хочу вместо них поставить один двухполюсный,

Не совсем понятно такое решение. У вас же один на освещение, а один на розетки?

0
Аватар пользователя
Flowmaster

Местный

Регистрация: 27.09.2006

Москва

Сообщений: 73

17.06.2007 в 20:36:02

Нет, один на полквартиры, другой на вторую половину. Цель такая: я отключаю текущие два ввода в квартиру и делаю один ввод через двухполюсный автомат. Дальше в квартире ставлю УЗО и делю все как было на две части + делаю отводы на стиралку и другие потребители.

В результате я во-первых получаю преимущества двухполюсного автомата: сейчас рвется только ноль (именно ноль, не фаза -- перепутали видимо). А во-вторых я получаю возможность внутри квартиры сделать дополнительные отводы на потребителей. В подъездном щитке места нет, там ни доп автоматы не поставишь, ни УЗО, ничего.

На схеме вверху -- это как сейчас, внизу -- это как я хочу. (перепутанный ноль с фазой, на схеме не учел -- это и так понятно)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.06.2007 в 21:07:56

Flowmaster написал : внизу -- это как я хочу

Если бы еще и мощность нагрузок была проставлена и сечения проводов, то можно бы было и пообсуждать.

0
Аватар пользователя
Flowmaster

Местный

Регистрация: 27.09.2006

Москва

Сообщений: 73

17.06.2007 в 21:22:15

Просчитать нагрузки, номиналы автоматов и сечение провода я в принципе могу. Вопрос не про это.

Хочется на входе поставить 25А вместо двух по 16А. Интересует не то, как эти 25А будут жить с проводами и нагрузкой (это я представляю), а насколько это будет приемлемо для контролирующих организаций. Скажем, если я поставлю на входе 50А, я точно знаю что контролирующие организации будут против :-) даже если у меня будет протянут 2*16, на котором будет один потребитель в виде 60W лампочки.

По моему разумению, если ставить до 32А, то претензий ко мне быть не должно. Но вот высказывания на форуме на этот счет смущают.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.06.2007 в 22:20:37

2Flowmaster То, что стоит после счетчика контролируещие организации не трогает, а вот пожарных трогает, если вы поставите автомат 25А, а провод пустите 1,5 квадрата. Короче, и мощности, и сечения проводов много важнее, чем вы думаете, для определения уставок защиты.

0
Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

17.06.2007 в 23:05:11

Это контролирующую организацию еще бы увидеть когда-нибудь. В жилых домах. Пришли бы хоть раз за четверть века, глядишь обязали бы ЦОП заменить наконец счетчики 81 года выпуска, поставить работающие рубильники, и пустить через них фазу а не ноль, как сейчас.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.06.2007 в 23:21:33

Ярослав_М написал : обязали бы ЦОП заменить наконец счетчики 81 года выпуска

На что вы жалуетесь? У нас счетчики заменили только-только и 67 года выпуска, а фазу с нулем должны перекидывать ЖЭКовские работники.

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

17.06.2007 в 23:55:23

avmal написал : Не совсем понятно такое решение.

Как в свое время я понял из проводки своей квартиры (3-хкомн.) Было типовое решение на однокомнатную квартиру, и оно дополнялось от второго автомата

0