28.06.2007 в 13:30:42
Добрый день! Подскажите пожалуйста ссылку на нормативную документацию, регламентирующую требованияк бытовым газовым котельным. Знаю, что есть определенные требования по кубатуре помещения, площади остекления и т.д., но какие конкретные требования - немогу найти. Если кто владеет информацией - поделитесь пожалуйста.
30.06.2007 в 22:56:20
"Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов" (утв. постановлением Минстроя РФ от 13 сентября 1996 г. N 18-69)
В соответствии с Общероссийским строительным каталогом настоящей Инструкции присвоен шифр МДС 41-2.2000.
Дата введения 1 декабря 1996 г.
Введение
Введение
Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов, содержит требования по размещению тепловых агрегатов (теплогенераторов), использующих в качестве топлива природный газ. При разработке Инструкции использованы положения зарубежных норм, материалы фирм и заводов - изготовителей теплогенераторов, технические решения, принимавшиеся по отдельным объектам в Российской Федерации. Инструкция согласована Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России и Госгортехнадзором России. Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера. По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации будет определена эффективность установленных требований, на основании которых будут внесены необходимые положения в соответствующие нормативные документы. Замечания и предложения по совершенствованию нормативных требований следует направлять в Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России (117987, Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2)
1.1 Требования настоящей Инструкции следует соблюдать при проектировании помещений в одноквартирных или блокированных жилых зданиях, в которых размещаются тепловые агрегаты (теплогенераторы), использующие в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542 - 87, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения этих зданий. 1.2 Положения настоящего документа обязательны для всех предприятий, организаций и физических лиц, осуществляющих проектирование и строительство, независимо от форм собственности и принадлежности.
В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы: СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" СНиП 2.08.01 - 89* "Жилые здания" ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия" "Правила безопасности в газовом хозяйстве" НПБ 106-95 "Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования".
В настоящем документе используются следующие термины с соответствующими определениями. Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок (по СНиП 2.08.01-89*). Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения (по СНиП 2.08.01-89*). Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения (по СНиП 2.08.01-89*).
4.1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115°С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке. 4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
6.1 Системы газоснабжения тепловых агрегатов, использующих в качестве топлива природный газ, следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87* и "Правил безопасности в газовом хозяйстве". 6.2 Подача природного газа должна осуществляться от газопровода с давлением до 0,003 МПа (0,03 кгс/см2). 6.3 Ввод газопровода следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлены тепловые агрегаты. 6.4 Отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*. Допускается предусматривать удаление дымовых газов от теплогенераторов, оборудованных встроенной установкой принудительного удаления дымовых газов,через наружную стену помещения.
02.07.2007 в 07:12:54
Спасибо. Это как раз то, что нужно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу