Вопрос скорее к установщикам и сервисникам. Есть сплит Самсунг. Две недели назад вызывал частника почистить, по рекомендации от друзей (перец работает в какой то компании, а в выходные видимо подхалтуривает). Все почисттил и еще до заправил. Кондею пятый год, ни разу не обслуживал, а вызвал потому как на вентиляторе грязь уже сталоктитами началал свисать. После процедуры чистки кондей стал хуже холодить. До этого заходя в квартиру днем чувствовалась прохлада, а теперь ее нет. Собственно я тут нарыл кое что по давлению фреона, вроде должно быть порядка 4 атм, при 20 град тепла. Так вот когда он добавалял фреон, вроде на показометре было 4, а фреон он по времени где то минуту лил, не постоянно, а порциями, откроет кран, секунд 5 10 подержит и закроет. Вот собсвтенно вопрос а в каких пределах должно быть давление. Может он перелил? Просто завтра он должен подъехать для диагностики, но при телефонном разговоре в его голосе было удивление когда я ему обрисовал суть проблемы

С Уважением, Дмитрий

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

Аватар пользователя
atropos

Местный

Регистрация: 11.10.2006

Москва

Сообщений: 22

06.07.2007 в 13:11:58

вот и я задался вопросом, а сколько вешать в граммах;))))

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2007 в 22:13:04

Да, давление 4, а вообще он делал вид, скорее вего, чем чистил, я сам установщик и знаю как народ развести

0
Аватар пользователя
atropos

Местный

Регистрация: 11.10.2006

Москва

Сообщений: 22

12.07.2007 в 16:14:44

Чиститили внутренний блок, а именно вентилятор, сперва щеткой, когда основные ошметки были удалены, сделали мыльный раствор, и произвели влажную чистку. Испаритель тож щеткой прошелся, так как раз его я ежегодно банально проходил пылесосом, ну а внешний Повторюсь чистили механическим путем, никакими антисептиками не обрабатывали. Ну а по окончанию чистки вн блока он дозаправил фреон.

0
Аватар пользователя
atropos

Местный

Регистрация: 11.10.2006

Москва

Сообщений: 22

16.07.2007 в 16:05:25

Как я и предполагал - перелив фреона. При включении кондея давление было 8 атм. Зачем он только дозаправлял не понятно, наверное чтоб тока срубить 40 долл. Как я говорил в начале, давление до заправки было 4, он добавлял фреон а давление особо не изменялось. Господа частные предприниматели, вы уж разводя нас как лохов, технику не гробте. )))))

Да кстати, теперь уже раз все позади, хотелось бы знать за две недели такой эксплуатации сильно ресурс компрессора уменьшился, при условии 2 - 3 часовой работы в сутки?