20.10.2009 в 09:12:35

shursan написал : думаю, что между 0 и фазой должно быть 220, а между двумя фазами 380,

Есть генераторы 3Ф-220V а есть 3Ф-380V/

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Аватар пользователя
AlNik54

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Харьков

Сообщений: 1978

20.10.2009 в 09:17:50

shursan написал : что между 0 и фазой должно быть 220, а между двумя фазами 380, то в чем может быть причина такого поведения генератора в моем случае...???

Если обмотки соеденены в треугольник - линейное напряжение будет 220 В, фазное 127 в. Если в звезду - линейное 380, фазное 220. Но раньше были и генераторы и двигатели трехфазные на 220 в, соедененные звездой. У меня такой на циркулярке стоит, питаю от 3фаз 380 в череэ трансформатор 3фаз 380/220

0
Аватар пользователя
Djuse

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 09:21:35

AlNik54 написал : Если обмотки соеденены в треугольник - линейное напряжение будет 220 В, фазное 127 в. Если в звезду - линейное 380, фазное 220. Но раньше были и генераторы и двигатели трехфазные на 220 в, соедененные звездой. У меня такой на циркулярке стоит, питаю от 3фаз 380 в череэ трансформатор 3фаз 380/220

Эти генераторы соеденяются только в звезду.( а может и нет) Короче у меня 3Ф-220V а у знакомого 3Ф- 380V

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Аватар пользователя
AlNik54

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Харьков

Сообщений: 1978

20.10.2009 в 09:25:27

Djuse написал : Эти генераторы соеденяются только в звезду.

Стало быть он на 220

0
Аватар пользователя
Djuse

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 09:30:00

AlNik54
Да кстати, у генератора соедененного в треугольник в отличии от питающей сети, 0 нет, есть заземление, но если генератор непробит, с любой фазы на землю= нет ничего.

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Аватар пользователя
shursan

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 8

20.10.2009 в 09:33:24

Спасибо всем за помощь, значит мой генератор трех-фазный на 220...?? Подскажите еще, к каким выводам мне подключать электро-приборы, я так понял, что к двум фазам, имеет значение к каким именно двум фазам из всех имеющихся и что делать с 0 ???

0
Аватар пользователя
shursan

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 8

20.10.2009 в 09:36:09

Мерял тестером, между 0 и корпусом есть ток, примерно 130 в., между фазой и корпусом так же есть ток, правда сейчас затрудняюсь ответить, какое было напряжение...

0
Аватар пользователя
Djuse

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 09:37:49

shursan написал : что к двум фазам, имеет значение к каким именно двум фазам из всех имеющихся

К любым 2 из трех, себе сделал выход на три удлиннителя подключив к трем фазам попарно( с кждого удлиннителя беру по 12А) Основной удлинитель в котором стоит амперметор . Нулем непользовался, поэтому применения незнаю.

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Аватар пользователя
Djuse

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 09:47:41

shursan написал : Мерял тестером, между 0 и корпусом есть ток, примерно 130 в., между фазой и корпусом так же есть ток, правда сейчас затрудняюсь ответить, какое было напряжение...

Последний раз пользовался в прошлом году, Измерением напряжений в разных точках незанимался, т.к. станция работает хорошо( на контроль состояния пробоя в щитке есть Мегометор) Единственные регулировки - регулировка напряжения и регулировка частоты напряжения, больше ничего нерегулировал.

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Аватар пользователя
Mkar

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Николаев

Сообщений: 12

20.10.2009 в 09:57:15

shursan Если генератор марки ГАБ-4-Т\400-М1 то меж-фазовое напряжение должно быть 380-400в а трёхфазного на 220в я о-таком не слышал! shursan-Посмотри марку на самом генераторе!!!!!

0
Аватар пользователя
Mkar

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Николаев

Сообщений: 12

20.10.2009 в 09:59:13

shursan Мне кажется У-тебя генератор 110в как-то странно!

0
Аватар пользователя
AlNik54

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Харьков

Сообщений: 1978

20.10.2009 в 10:46:09

Djuse написал : Да кстати, у генератора соедененного в треугольник в отличии от питающей сети, 0 нет,

Да к стати, у генератора соедененного в звезду, с изолированной нейтралью, 0 тоже нет.

0
Аватар пользователя
Djuse

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 10:47:17

Mkar написал : а трёхфазного на 220в я о-таком не слышал!

Ну да, а у меня в гараже стоит призрак.:D

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Аватар пользователя
Djuse

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Киржач

Сообщений: 4935

20.10.2009 в 10:48:25

AlNik54 написал : Да к стати, у генератора соедененного в звезду, с изолированной нейтралью, 0 тоже нет.

На выходном клемнике 0 присутствует.

0

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Аватар пользователя
AlNik54

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Харьков

Сообщений: 1978

20.10.2009 в 10:57:12

Djuse написал : На выходном клемнике 0 присутствует.

Я писал не о конкретном генераторе, я его в глаза не видел, а о генераторах вообще.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.