Эмбонго написал : Точно мой - там в щитке все подписано... И думаю скорее всего эти 32А как и счетчик с вводным опломбированы.

Посмотрел фото. Можно предположить, что автомат 63А установлен до счётчика для его безопасной замены и его же защиты от КЗ. Автомат 32А - после счётчика, для защиты ввода и ограничения потребляемой мощности.

До счётчика устанавливается трёхполюсный автомат С32 (или даже D32) - но не этот, а приличной серии приличного производителя. После - четырёхполюсное УЗО типа S 40-63А/100-300мА.

0
ip
ip
Новичок

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 21

14.07.2007 в 01:14:28

ВТБ! написал : Сообщение от ip Теплый пол на балконах, кстати, запрещен Так то водяной, а тут электрический.

Водяной запрещен вообще как класс. А электрический - на балконе. Вот где это было регламентировано - точно сейчас не скажу. Но такая "гениальная" мысля меня тоже посещала, нашел где-то явный запрет. Возможно что это было в МГСН-чего-нибудь и в Киеве так делать разрешают. Но сама идея довольно спорная, отапливать улицу - проблема владельца ТП (точнее, его кошелька), а вот потолок у соседа может отпотевать и тепловой контур здания нарушаться - это уже проблемы не только владельца ТП. Хотя, возможно, это согласуется как перепланировка (при качественно выполненной теплоизоляции проблем, по идее, быть не должно)... Я бы все-таки предварительно узнал. С другой стороны, в случае чего оторвать ТП всегда можно и всегда можно будет сказать что ТП на балконе нет, а это просто так кабель валяется, никуда не подключенный... Короче - я бы тщательно подумал...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

14.07.2007 в 08:31:48

ip написал : потолок у соседа может отпотевать

Наоборот - подсушиваться. :)

0
Эмбонго
Эмбонго
Новичок

Регистрация: 03.02.2007

Киев

Сообщений: 55

14.07.2007 в 20:54:24

avmal написал : За-глаза, если грамотно распределить нагрузку по фазам.

Правильно ли я понимаю, что с автоматом 32, я реально могу потреблять порядка 20кВт?

ВТБ! написал : Горизонтальный под потолок: экономия места и защита от фобии.

Клетка куда надежнее :)- последний месяц я только и продумывала каким замком какой шкаф запирать.

ip написал : Но сама идея довольно спорная, отапливать улицу - проблема владельца ТП

Планирую 4 см стиродура под теплый пол + соседи и снизу и сверху достаточно неплохо утеплились. Ну и Киев по погоде намного южнее Москвы - буду бросать ТП на балконах однозначно, перечитала вчера ночью много всяких документов по регулированию вопросов перепланировки и т.п. в Кеве, вроде запрета нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

16.07.2007 в 10:26:45

Эмбонго написал : с автоматом 32, я реально могу потреблять порядка 20кВт

Вернее сказать, по 7кВт длительно с каждой фазы. Кратковременно (минуты) по десятку киловатт...

0
Эмбонго
Эмбонго
Новичок

Регистрация: 03.02.2007

Киев

Сообщений: 55

17.07.2007 в 15:52:29

вот попыталась разобраться, что у меня с проводкой и изобразить щиток, пока конечно только предварительно:sorry: . По ходу возникли вопросы:

  1. Почему сечене 2,5 защищают 16А - из-за 16А розеток на линии?
    Вопрос возник тк по таблице (Допустимый длительный ток для проводов ... с медными жилами) этому сечению в скрытой проводке соответствует 30-25А.
  2. Поняла что совершенно не ориентируюсь в автоматах и УЗО... по ценам подходят SchneiderElectric и Moeller. но их серии, типы и характеристики - полный мрак:cool: ...
  3. какого зверя мне надо поставить на проточник? четырехполюсный дифавтомат?
0
Вложение
Эмбонго
Эмбонго
Новичок

Регистрация: 03.02.2007

Киев

Сообщений: 55

17.07.2007 в 15:59:09

Ой, забыла откоментировать четыре момента:

  1. Кондеры через отдельный автомат без УЗО - тк такое подключение указано в памятке от установщиков этих кондиционеров.
  2. Что касается гидромассажа, там указано через УЗО 30 мА (не 10...). Скажу сразу, что этот кабель бросили с расчетом на далекое и светлое будущее, пока меня всецело устраивает то что там стоит в настоящий момент.
  3. автомат до и после счетчика опломбированы, те к ним подобраться нет возможности.
  4. Духовка только в режиме очистки потребляет до 5 кВт, в обычном рабочем до 3.2.
0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

17.07.2007 в 16:46:33

Эмбонго написал : этому сечению в скрытой проводке соответствует 30-25А

Вы для себя проектируете? Для себя. Это - разумный запас надёжности. Пожары из-за неисправной проводки случаются чаще, чем плохо закреплённые накопительные водонагреватели падают со стенки. И перегрев проводов случается вовсе не на трассе, а в точках их соединений...

Клетка куда надежнее

Детки в клетке? ;)

Чудная схема: автомат за автоматом... На детскую УЗО 10мА не желаете? Все УЗО в идеале типа А, хотя входное селективное (типа S) достаточно типа АС.

Варочную поверхность и духовку вполне можно подключить без дополнительной диф.защиты, как и кондиционеры. ВП к двум фазам, духовку к третьей.

Вы бы заказали проект с условием промежуточной "экспертизы" (хотя бы и тут) - оно бы и быстрее вышло. ;)

0
Эмбонго
Эмбонго
Новичок

Регистрация: 03.02.2007

Киев

Сообщений: 55

17.07.2007 в 17:25:43

ВТБ! написал : Чудная схема: автомат за автоматом...

Ну чего проведено и будет добавлено, то и на бумаге...

ВТБ! написал : На детскую УЗО 10мА не желаете?

В принципе, в ближайшие года 4 я там вообще не планирую розетки включать (поставить-поставлю, но будут стоять обесточенными) - света для чтения и игр достаточно.

ВТБ! написал : Вы бы заказали проект с условием промежуточной "экспертизы" (хотя бы и тут) - оно бы и быстрее вышло.

настолько все паршиво и безнадежно? Хочу попробовать разобраться - периодически сталкиваешься и имея хоть немного знаний в этой области можно будет минимально проконтролировать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

17.07.2007 в 17:37:42

Эмбонго написал : настолько все паршиво и безнадежно?

Да нет, но как-то небюджетно и громоздко. Возникают мысли о разбиении щитка хотя бы на парочку помельче - основной и "кухонный" (если планировка располагает).

поставить-поставлю, но будут стоять обесточенными

Тогда лучше установочные коробки просто закрыть крышками. А то привыкнут, что розетка - это не опасно...

0
Эмбонго
Эмбонго
Новичок

Регистрация: 03.02.2007

Киев

Сообщений: 55

17.07.2007 в 18:08:19

ВТБ! написал : Да нет, но как-то небюджетно и громоздко.

Этот немалый минус можно рассматривать с другой стороны - половина автоматов и даже 2 УЗО (жаль вот только не типа А) есть, надо докупать только другую половину. Из положительных сторон есть возможность отключать каждую комнату отдельно. Щиток уже стоял на 48 мест - он в коридоре около входа кухни я планировала его и облагородить.

ВТБ! написал : Тогда лучше установочные коробки просто закрыть крышками. А то привыкнут, что розетка - это не опасно...

Отличная идея, так и сделаю.