Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28272

04.04.2012 в 19:40:43

#3014972

BAD электрbr написал : Провод ПВС используется для присоединения электрических приборов и инструментов , используемых в ремонте жилых помещений, а также в уходе за ними, например, стиральных машин, холодильников, климатического оборудования средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

Конструкция: -токопроводящая жила - медная многопроволочная; -изоляция - из изоляционной резины различных цветов;

Не подскажите, откуда такая информация про ПВС?

Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

04.04.2012 в 20:16:52

#3015024

Alex___dr написал : Не подскажите, откуда такая информация про ПВС?

с первого попавшегося сайта завода кабельного суть в использовании для шнуров подключения

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28272

04.04.2012 в 20:49:51

#3015093

BAD электрbr написал : с первого попавшегося сайта завода кабельного

Про резину брешут... :)

Аватар пользователя
Al64

Местный

Регистрация: 08.05.2009

Москва

Сообщений: 329

05.04.2012 в 15:24:50

#3016849

BAD электрbr написал : всего в 10 раз дороже:) через неделю-две первый ремонт изолентой

Дороже чего? Бельевого шнура китайского производства? У меня предыдущий резиновый удлинитель за 30 лет раздавили один раз - железной дверью! И не до КЗ. ПВХ - это да, убивается от чего хошь.

Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

05.04.2012 в 15:32:15

#3016865

Al64 написал : У меня предыдущий резиновый удлинитель за 30 лет раздавили один раз

когда по коттеджу десяток только приехавших из азии бегает по удлинителю бросают на него швеллер 16 или болгаркой режут рядом стараясь искрами попасть исключительно в тебя:) не выживет и бронированный кабель:(

Аватар пользователя
Sergi42

Местный

Регистрация: 24.12.2011

Кемерово

Сообщений: 332

05.04.2012 в 15:44:20

#3016897

Alex___dr написал : Про резину брешут...

http://kabel-ok.ru/provod_pvs Да вроде и по опыту: резиновая она, изоляция-то:)

Аватар пользователя
Al64

Местный

Регистрация: 08.05.2009

Москва

Сообщений: 329

05.04.2012 в 15:54:56

#3016918

BAD электрbr написал : когда по коттеджу десяток только приехавших из азии бегает по удлинителю бросают на него швеллер 16 или болгаркой режут рядом стараясь искрами попасть исключительно в тебя:) не выживет и бронированный кабель:(

Дык потому резина и куплена! Попробуй раздави её швеллером - разве что острым краем с оттяжкой. Я его разделывать канцелярским резаком затрахался! Искры сварки и болгарки, если не в упор, тож отлетают без вреда.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28272

05.04.2012 в 17:31:08

#3017132

Sergi42 написал : http://kabel-ok.ru/provod\_pvs

Так то продавец... :)

Sergi42 написал : Да вроде и по опыту: резиновая она, изоляция-то

А производитель другого мнения... :)

  1. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.

    1. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. 4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму.Цвета оболочки проводов указаны в Приложении. http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121
  2. Изоляция - ПВХ пластикат

  3. Оболочка - ПВХ пластикат http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=93 http://sevcable.ru/sites/default/files/catalog/004/cw007.pdf

ПВС – провода гибкие со скрученными токопроводящими жилами из медной проволоки, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. http://www.rkz.ru/index.php/products.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=169&category_id=28 У ПВС и оболочка, и изоляция жил - ПВХ пластикат...

Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

05.04.2012 в 17:40:40

#3017150

Al64 написал : Дык потому резина и куплена! Попробуй раздави её швеллером

не верю резиновые ногами рвал но спорить не буду

Аватар пользователя
Sergi42

Местный

Регистрация: 24.12.2011

Кемерово

Сообщений: 332

05.04.2012 в 18:39:46

#3017275

Alex___dr написал : У ПВС и оболочка, и изоляция жил - ПВХ пластикат...

Похоже, что я затупил. Сорри:(

Аватар пользователя
димарик777

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Тула

Сообщений: 25

17.06.2012 в 14:42:50

#3157669

Народ,подскажите пожалуйста,кто знает,подойдёт ли такой удлинитель для,сварочного инвертора? http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnoe_oborudovanie/udliniteli_i_razvetviteli/na_katushke/krona/udlinitel_na_katushke_s_zazemleniem_krona_rs-4_ur16-0001_ks427030/

Аватар пользователя
Dancb

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Иркутск

Сообщений: 55

17.06.2012 в 17:11:30

#3157903

димарик777 сечение хотя бы 2.5 было, а тут 1.5 всего

Аватар пользователя
cccp62

Местный

Регистрация: 13.11.2010

Рязань

Сообщений: 1029

17.06.2012 в 22:32:13

#3158491

Dancb Поддерживаю. Для уверенности нужно сечение минимум 2,5 мм, чтоб потом на переноску не грешить. И любую переноску ВСЕГДА надо разматывать с барабана или фанерки ПОЛНОСТЬЮ, про это тоже не забывайте...

Аватар пользователя
Илья В.

Местный

Регистрация: 14.06.2011

Самара

Сообщений: 45

17.06.2012 в 23:03:20

#3158556

Провод ПВС 2х2,5 стоит в районе 30 за метр + вилка 60 + розетка закрытая 150 +нож +отвертки+руки и время 15 минут=1200р(по ценам касторамы) и будет Вам счастье на многие годы, правда без эргономичной катушки;).Данное решение для нагрузки до 5кВт.

Аватар пользователя
aluma

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Киев

Сообщений: 1057

18.06.2012 в 00:32:39

#3158795

cccp62 написал : И любую переноску ВСЕГДА надо разматывать с барабана или фанерки ПОЛНОСТЬЮ,

Зачем? Переноска 20 метров,КГ 2,5х2,от розетки до инвертора 2 метра,остальное смотано в бухту ф30 см. Ничего катострофического,ток по крутилке до 100 А (МР-ки 3 мм). Всё холодное и провод в т.ч.

Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

18.06.2012 в 00:40:27

#3158809

aluma написал : Зачем?

Если "жарить" электрод за электродом, на жаре, переноска будет неизбежно греться, а в смотанной - тепло будет накапливаться и разогревать изоляцию, а выше 80 градусов для ПВХ уже критично. Для пяти-десяти электродов в час можно не разматывать

Аватар пользователя
aluma

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Киев

Сообщений: 1057

18.06.2012 в 00:50:22

#3158824

7351 написал : Если "жарить" электрод за электродом...

Ну хорошо,практически для любого бытового инвертора требуется 16 А автомат. Допустимая длительная токовая нагрузка на шнуры с рез. и ПВХ изоляцией с медной жилой сечением 2,5 мм^2 составляет 30 А для открытой прокладки и 27 А при прокладке в трубе (с худшим охлаждением),это,считая "по-инверторному" для ПВ=100%. Почему так категорично "ВСЕГДА разматывать"? (Сие утверждение кочует по веткам и форумам).

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2012 в 00:56:51

#3158834

aluma,потому как это уже катушка индуктивности хоть и не большая. разогрев происходит не только от протекающего тока. есть ещё и поправочные коэффициенты токов для паралельно уложеных проводов. т.е один кабель нагревает другой. а отвод тепла ограничен. отсюда стабильно держащаяся температура не падающая за счёт отбора тепла при открытом кабеле

Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

18.06.2012 в 01:05:30

#3158844

aluma написал : Почему так категорично "ВСЕГДА разматывать"?

Так же, как и одевать маску при резке болгаркой - может отлетит диск, а может и нет - может перегреется переноска, при переходе на максимальный ток аппарата, а может нет. Кто-то проверит температуру провода рукой время от времени, а кто-то услышит запах гари от катушки.

aluma написал : для открытой прокладки и 27 А при прокладке в трубе

Эти нормы, если не ошибаюсь, при 20 градусах Цельсия, а если 25-30 проводов в одной трубе, что и представляет собой катушка - нужно вводить поправочные, понижающие максимальнодопустимый ток, коэффициенты, как и на повышение температуры воздуха

Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

18.06.2012 в 01:08:18

#3158848

витаон написал : потому как это уже катушка индуктивности хоть и не большая

Нет там индуктивности, вернее, она гасится, т.к. ток течет по проводам в противоположных направлениях

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2012 в 01:21:22

#3158859

7351 написал : Нет там индуктивности, вернее, она гасится,

а по вашему катушка провода это что . или индуктивности на переменном токе не существуют. или индуктивности научились как то делать не мотая спирально провод. на постоянке то и не будет индуктивности только активное сопротивление

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2012 в 01:29:12

#3158866

aluma написал : Грубо говоря,переноска-это бифилярная

почему бифилярная вы же не в двое смотаным проводом мотаете. а последовательно как на катушках трансформаторов. только без сердечника. в даном случае ею можно пренебречь так как очень мала и на нагрев практически не влияет.

Аватар пользователя
p/s

Местный

Регистрация: 04.01.2012

Калуга

Сообщений: 33

18.06.2012 в 01:34:33

#3158873

переноску лучше делать самопальную получается лучше и дешевле.Стандартные удленители(заводского изготовления)на 90 % лажа полнейшая-покупаете 3*1.5 ,а получаете 3*1 покупаете 3*1 получаете 3*0.75 да и качество изоляции полный отстой для слабых нагрузок пойдет а сварочник в данное чудо китайской индустрии лучше не включать.Ну это ладно сечение многожильного провода отличить сможет далеко не каждый обыватель,но нас нае....ют даже с проводами АВВГ и ВВГ вместо 1.5 легко можно попасть на 1.2 причем не только по сечению провода но и по качеству сплава.Лучше покупать в специализированных магазинах или базах(где закупаются организации).С проводами мне давно все ясно а вот с вилками и розетками как то туговато провод хоть 6мм можно запустить а розетки и вилки на 16 китайских ампер.,Советские вилки и розетки с керамическими потрохами хоть писали на них 6А выдерживали мой транс легко(сперли года 3 назад вместе с переноской) а вот современные вилки и розетки жили не долго.Купил каучуковую розетку продаваны говорили они самые надежные,вскрыл розетку посмотрел чето както особого доверия невнушает-потроха пластиковые.Собираюсь покупать инвертер на 200А.Кто какие розетки ,вилки использует?

Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

18.06.2012 в 01:39:05

#3158879

aluma написал : А длительно допустимая температура нагрева жил кабелей порядка 75 град. Цельсия,никакая рука не выдержит.

А не надо над руками издеваться - 50 градусов секунды 3-4 выдерживает и ладно - уже можно грубо оценить температуру :) Прошлой весной варили Искрой ММА-250 (как у Вас почти), током 120 А, по крутилке, от переноски 50 м, 1 кв. мм, растянутой на 20 м, а остальное, размотанное, кучей, метр в диаметре, возле розетки - через час непрерывной сварки изоляция поплавилась, переноску пришлось выбросить. Температура в помещении около 20 градусов была. Чисто вспомнилось :)

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2012 в 01:39:33

#3158880

aluma написал : Потому,что направление тока в проводах противоположное.

вы не понимете схему синфазного фильтра. там катушки встречно намотаны.

Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

18.06.2012 в 01:42:56

#3158883

витаон написал : почему бифилярная вы же не в двое смотаным проводом мотаете.

Так переноска и есть вдвое смотанный провод

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2012 в 01:45:37

#3158885

синфазны фильтр мотается на двух плечах того же тороида . получается магнитное поле обеих катушек противоположно. в случае с просто смотаным проводом . оно синфазно ми ничтожно так как нет магнитной системы. а есть только эл поле. вот если вы этот провод разрежете вдоль по одной жиле. и намотаете на сердечнике то получите фильтр. только этот всё для помех играет роль. а на индуктитвность самих катушек это никак не влияет их величина как была так и есть

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2012 в 01:51:24

#3158893

aluma написал : Может потому,что "возле розетки"? :)

Ну-ну,а в переноске токи текут строго в одну сторону! ;)

нет они счастотой 50гц меняют направление. вы путаете помехоподавление за счёт магнитной составляющей поля . и просто протекание переменного тока. если следовать логике ваших- мыслей любой кусок провода намотаный в катушку без сердечника явл фильтром:). да и не имеет это отношение к физической величине индуктивности она определяется только числом витков шагом и диаметром намотки. она постоянна как бы по ней токи не протекали. есть только связь между соседними катушками.

Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

18.06.2012 в 01:55:32

#3158897

aluma написал : Может потому,что "возле розетки"?

скорее, потому, что это были китайские 1,5 квадрата (готовая китайская переноска), я предположил, что 1 квадрат, а могло быть и меньше на самом деле.

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2012 в 02:11:42

#3158903

aluma написал : Не надо,лучше ТОЭ Бессонова почитать.

спасибо я начитаный . смотрите как намотан синфазный фильтр имено повив катушек . http://dsioffe.narod.ru/articles/chokes2/chokes2.htm а теперь мысленно представте параллелно намотаные 2 провода. и ещё посмотрите там две схемки внизу это по анологии.так вот провод просто смотаный это левая схема а фильтр правая разницу улавливаете. опять же это к нагреву никакого отношения не имеет.