20.06.2012 в 20:23:23
витаон написал : каждая цепь расчитывается на 100пр использование а не половинное. и единовременно не используется.
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под термином "цепь". Если это законченное функциональное устройство, то при дублировании одинаковые и независимые системы единовременно используются и довольно часто. И не всегда, как Вы говорите "цепь" рассчитываются на 100пр. использование. Иногда выгоднее применять два дублированных устройства с несколько заниженными характеристиками. К примеру работающие в параллель два сервера с меньшей проиводительностью, или два источника питания с меньшей мощностью, но в сумме достаточной для обеспечения работы. Просто при отказе, полной остановки системы не произойдет, она теряет часть функциональности и персонал оперативно заменяет отказавшее устройство восстанавливая полную функциональность. Ну а по поводу
витаон написал : безопасности
уверен, любой технический инспектор найдет десяток нарушений безопасности труда на Вашем рабочем месте. А примеров
витаон написал : обрыв не такое уж редкое явление в переносках особенно на вилках
к сожалению Вы так и не привели. Просто другие форумчане приводят примеры обратные и это как Вы говорите
витаон написал : вопрос опыта
Извините если что не так:)
20.06.2012 в 21:36:06
витаон написал : не надо путать понятия. там каждая цепь расчитывается на 100пр использование а не половинное...
Разъясню Вам кое что про провода... чтобы спали спокойно. Я Вам пытался уже растолковать, для чего провода нужны с запасом, но Вы похоже не поняли... Кабель 2.5мм2, запросто держит 25А, при этом, как Вы утверждаете, вилка уже расплавится... А у нас два кабеля по 2.5мм2, то есть все "по военному" с расчетом на 100% использование. :) А сделано так для того, чтобы вдвое снизить падение напряжения на проводе, а не для того, чтобы резать шестеркой...
20.06.2012 в 21:47:14
ASN написал : А сделано так для того, чтобы вдвое снизить падение напряжения на проводе, а не для того, чтобы резать шестеркой...
Весьма квалифицированно!!! Умный без труда поймет, а
7351 написал : с электриками и монтажниками
надо просто. "Учите матчасть!"
21.06.2012 в 04:00:57
Здравия всем! Я тоже пользую кабель 4х2,5мм с двумя запараллеленами жилами длиной 60м. Один конец в щит на автомат 16А, второй розетка на те же 16А. Все соединения еще и пропаяны. Сделал так из соабражения, как было сказано выше, снизить падение напряжения на проводе. Дабы такой кабель имелся в загашнике. Трансовый п/а при этом чувствует себя нормально. Изпользуй то что под рукою и не ищи себе другое!
21.06.2012 в 06:04:00
юрис написал : Изпользуй то что под рукою и не ищи себе другое!
Везет же некоторым;) Молодец! Все правильно.
21.06.2012 в 10:06:07
юрис написал : Один конец в щит на автомат 16А, второй розетка на те же 16А.
Вот так, витаон, поступают все грамотыые люди (вменяемые специалисты, как Вы говорите), чтобы у Камаза не отваливались колесики от Оки... А те специалисты, которые к 50А кабелю прилаживают 50А вилки, потом втыкают все это дело напрямую на ввод, дабы какой-нить "дурило" мог вволю порезвиться со своим 150кг трансом, эти специалисты не вменяемые.
26.12.2012 в 13:52:06
Пришел черёд делать удлинитель под сварочник, метров 30 думаю для начала хватит. Прошерстил ветку, понятно, что 4-5 мм.2 лучше, но есть ли смысл тратится почти в двое. От 50 м. и думать бы не стал, взял бы побольше. Отсюда вопрос, достаточно ли будет для сварки 4-кой 30-ти метров 2,5 - 3 мм2, и на чем остановиться 3 х 2,5 мм2 (мало ли разетка с землёй подвернётся), или 4 х 1,5 мм2 (спарить в 3 мм2)?
26.12.2012 в 14:03:08
tuger написал : Пришел черёд делать удлинитель под сварочник
Хорошо, что задали такой вопрос. Я делал из халявного материала:o 2,5 квадрат. Нормальная сеть. Более 50 метров длинна (две переноски, гораздо поболее, чем 50м;)) Папа/мама евро по силе до 16 ампер. Терпит. Нагрева провода нет. Китайский 200-сотый пробовал на ф=4 мм. Норма.
26.12.2012 в 14:19:16
POG65 написал : 2,5 квадрат. Нормальная сеть. Более 50 метров длинна (две переноски, гораздо поболее, чем 50м) Папа/мама евро по силе до 16 ампер. Терпит. Нагрева провода нет. Китайский 200-сотый пробовал на ф=4 мм. Норма.
С первой частью вопроса понятно, на более толстые как понял заморачиваться не стоит.
А вот на чём остановиться 3 х 2,5 или 2 х 3? Цена у них одинакова и почти в двое меньше следующей ступеньки (2х4 и 4х2,5).
26.12.2012 в 14:40:09
tuger немного поднимитесь выше до поста 106. Там ключевая фраза подчеркнута. Немаловажно какая у Вас сеть. Прикиньте падение напряжения на переноске. Полное сопротивление R=2 х 0,0175 х L/S, где S - сечение провода, L - длина переноски. Входной ток своего сварочника при сварке четверкой Вы знаете. Умножьте его на рассчитанное сопротивление и получите падение напряжения на переноске. А далее определитесь, сколько Вам не жалко потерять при 2,5 мм2 и 3 мм2.
26.12.2012 в 15:14:13
keem написал : А далее определитесь, сколько Вам не жалко потерять при 2,5 мм2 и 3 мм2.
;) Колличество помножаем на цену и узнаём