19.07.2007 в 22:52:57
Дом старый, в 60-х построен. На кухне - вертикальный вент. канал, тянет вполне нормально. Проблема с санузлом - вент. канал представляет собой горизонтальную изгибающуюся змеёй трубу, которая уходит из квартиры куда-то в холл. Сырости в ванне особой нет, туалетные запахи тоже исчезают, но вентиляция работает явно не в полную силу - при поднесении руки воздушного потока не чувствуется, спичка тоже особо не реагирует. Собственно вопрос, даст ли какие-нибудь улучшения в данной ситуации установка вытяжного вентилятора?
20.07.2007 в 08:53:28
Уточните, 2-18 или 2-68? По описанию больше похоже на 2-68. Или у Вас 1эт?
20.07.2007 в 10:15:01
2-18. Это трёхкомнатная квартира, этот воздуховод прям над сантехкабиной проходит, а затем в холл поворачивает...
23.07.2007 в 09:05:08
struck написал : воздуховод прям над сантехкабиной проходит, а затем в холл поворачивает...
Холл - это корридор(прихожая)? Небольшая часть воздуховода есть при входе в квартиру, слева, сверху над дверью, в углу? Если что-то другое, уточните серию дома или сделайте фото. Этаж?
23.07.2007 в 09:37:46
Да-да. Всё именно так. 8 этаж...
23.07.2007 в 19:27:00
В II-68, в трёшках, вроде бы нет воздуховодов от с/узла, которые идут на виду. Только в однокомнатных.
Больше тянет на II-18.
По картинкам - первая или вторая??
23.07.2007 в 19:29:33
...
23.07.2007 в 21:22:35
Первая. Я ведь в самом названии темы тип дома написал...
23.07.2007 в 22:10:08
struck написал : Я ведь в самом названии темы тип дома написал...
Просто решил уточнить. Уж больно разные схемы вентиляции в этих домах.
Возможно с вентиляцией у Вас всё в норме. Дело в том, что канал кухни работает на одно помещение, а канал с/узла работает на две вентрешётки (туалет и ванная), т. е. на отдельно взятой решётке с/узла, тяга будет в два раза слабее от реального. Хотите получить реальное представление о тяге в с/узле - заклейте одну решётку и проверяйте на другой.
Если результат опять неутешительный, тогда надо искать причину и, в связи с этим вопрос...
Воздуховод, идущий от с/узла, заканчивается в доступном месте?? Виден вход воздуховода в вентканал и можно ли до него добраться??
23.07.2007 в 22:24:38
struck написал : даст ли какие-нибудь улучшения в данной ситуации установка вытяжного вентилятора?
Хороша та вентиляция, которую Вы не замечаете. Лучшее - враг хорошего. Если проблемы нет, то не надо ее создавать. Воздуховод за фальфпотолком имеет размер 120х200, если Вы поставите вентилятор д=100, то уменьшите сечение почти в 4 раза. Вот и считайте, улучшите Вы вентиляцию или ухудшите? Кроме того, все стыки воздуховода должны быть промазаны мастикой (по технологии), но мне пока такие не встречались. Значит, часть того, что вы хотите удалить, вернется к Вам обратно. Кроме того, обычные бытовые вентиляторы имеют практически нулевой напор и они просто не продавят Ваш канал.
24.07.2007 в 14:58:07
Хмм, возможно вы и правы...