24.07.2007 в 14:27:35
Есть старый щит с тремя автоматами (два по 16 и один 25 на плиту) и алюминевая проводка по трехкомнатной квартире. Хотелось добавить четыре кабеля NYM - 3x2.5 к фартуку (совместно с балконом), посудомойке, стиралке и бойлеру. Также хочется иметь защиту от перенапраяжения. Вот по результатам поиска на форуме придумал такую схему. Можно ли ее как то оптимизировать? И все ли в ней правильно? Подскажите пожалуйста.
24.07.2007 в 20:44:43
Я вот даже снимки щитов сделал :( Что так никто и не скажет ничего? Наверное совсем плохая схема.
24.07.2007 в 21:35:55
Схема верна, рабочая! а почему на миниатюре два разных щита?
24.07.2007 в 21:39:26
Niko_Elekt написал : Схема верна, рабочая! а почему на миниатюре два разных щита?
Этажный и квартирный.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.07.2007 в 21:40:54
По поводу второго снимка это в квартире? Если да то не мешало было какой нибудь бокс поставить под это дело! А то и до несчастья не долго ! Вот сработает автомат а дело ночью полезишь включать а тут пакетник с оголенной фазой!
24.07.2007 в 21:59:13
To Niko_Elekt Спасибо.
To AndGr Это я крышку снял, все под ней находится. Автоматы эти я давно поставил, один из старых (отечественных) загорелся както.
Вот вопрос можно ли вместо этого пакетника использовать С50А 1P+N или же тумблер двух-контактный ставить обязательно?
24.07.2007 в 22:29:23
Можно!!!Ставь С 50 A 1P+N! Пакетники это вчерашний день сколько они у меня коротили страсть!!! Себе заменил бы но там не отключишь а под напряжением боязно!
24.07.2007 в 22:32:41
Sergey-A,
24.07.2007 в 22:46:43
Вообще я считаю для однофазной сети 50 А это много ! На фотке пакетник на 25 А 25 А - я считаю хватит для всех нужд ! Раз дом не новый то расчет делался мах на 5500 Вт на квартиру ну не как ни на 11 000 Вт это уж точно! А так трехфазку нужно вводитьи нагрузку раскидывать! Со всеми разрешениями! Вы же не собираетесь пользоваться одновременно и пылесосом и стиралкой и утюгом
24.07.2007 в 22:48:36
To evgenygrig
Мне никто не разрешал и не запрещал (у нас дом 7 лет как не обслуживается).
Просто я прикинул что вместо тумблера лучше автомат вот и решил его поставить.
Тот который на щите подъездном я трогать не собираюсь.
Правильнее наверное на 40 ампер ставить как в подъездном (я кстати перепутал там на 40А стоит, он на фото)?
По УЗО я уже и сам прикинул что, наверное, многовато. Спасибо что подтвердили предположения.
To AndGr Но у меня в старом щите 16+16+25 стояли автоматы. Общий всяко разно должен больше 25А, я так думаю.
24.07.2007 в 22:56:45
Ну а этот пакетник вводной? Так вы их что разом все в номинал собрались запитать? Тогда он не в номинале работает!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.