25.07.2007 в 08:57:48
При попытке заменить стояки водопроводные и канализационный между этажами в загородном доме выяснилось, что они залиты БЕТОНОМ, похоже марки не меньше М200!!! Сопссно вопросы:
25.07.2007 в 10:18:53
Кроме как раздолбить проход вокруг труб перфоратором и вариантов то нет ....
25.07.2007 в 10:30:40
Облить трубы жидким азотом, после чего они сразу вынутся из отверстий. Шутка, разумеется:)
В самом деле, наверное, долбить. Ведь новые трубы стояков тоже нужно будет как-то "протыкать" сквозь перекрытия.
25.07.2007 в 10:51:12
Kifer написал : они залиты БЕТОНОМ, похоже марки не меньше М200!!!
Делали при строительстве всё правильно, там ещё и арматура должна быть :) , если бы было залито раствором - это не правильно. Почитайте СНиПы по сборным ж/б конструкциям.
По этим же СНиПам - бетонные конструкции только сверлить :), но если аккуратненько обдолбить всё, то ничего страшного не случится.
25.07.2007 в 11:03:39
Kifer написал :
- Кто эти "спецы" и как их назвать?
Было сделано по СНИП. Трубы правда должны быть в стаканах (футлярах) или обернуты рулонной гидроизоляцией.
Толщина бетона? Материал стояков?
25.07.2007 в 22:35:44
В том-то и дело, что никаких "стаканов". Бетон залит на толщину плиты перекрытия. Трубы ВС - сталь, канализация - чугун. Придётся аккуратно обдалбливать, но страшновато расколоть чугун, да и места маловато...
25.07.2007 в 22:58:14
2Kifer
Бетон не надо долбить. Его надо сверлить. Это намного производительнее, так как у буров есть твердосплавная напайка, в отличае от долота. При насверливании дырок рядом бетон крошится кусками. В общем, задача оказывается раз в 10 проще чем изначально ожидалось.
26.07.2007 в 01:23:08
2Kifer
Бетон не надо долбить. Его надо сверлить. Это намного производительнее, так как у буров есть твердосплавная напайка, в отличае от долота. При насверливании дырок рядом бетон крошится кусками. В общем, задача оказывается раз в 10 проще чем изначально ожидалось.
отчасти согласен. однако не надо забывать, что сверление подразумевает наличие места для дрели/перфоратора, а также необходимости опять же вручную пробивать перемычки между отверстиями. при этом не боясь пробить (не дай Бог) чугунец у канализационного стояка.
26.07.2007 в 01:38:09
Кстати из СНиПа 31-02-2001...
10.3. Элементы, детали, оборудование с меньшими сроками службы, чем предполагаемый срок службы дома, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в проекте межремонтными сроками с учетом требований задания на проектирование.
И как прикажете их заменять? Выламывая полплиты перекрытия???
26.07.2007 в 01:47:34
И ещё из СНиПа... (СНиП 3.03.01-87)
3.31. ...Отверстия в панелях перекрытий для пропуска стояков кабин после установки кабин, монтажа стояков и проведения гидравлических испытаний должны быть тщательно заделаны раствором.
РАСТВОРОМ!!! А не бетоном...
26.07.2007 в 10:49:18
Kifer написал : но страшновато расколоть чугун,
вы же его меняете? Кстати, какая причина замены?
28.07.2007 в 06:38:52
BV написал : вы же его меняете? Кстати, какая причина замены?
И то верно... Причина замены - зас*аная система ВС (вода практически не течёт) и перемещение на поверхности унитазов. Хотя можно было бы чугун и не менять. Но меня на самом деле больше беспокоят стояки ВС. Возможно ли их вынуть без сверления-долбёжки? Уж очень неудобно там к ним подбираться... Вынуть и на их место водрузить МП.
28.07.2007 в 22:48:57
Kifer написал : Причина замены - зас*аная система ВС (вода практически не течёт)
А строителей не обижали ?
Kifer написал : Возможно ли их вынуть без сверления-долбёжки?
Можно, но нужен ШварцнИгер.
29.07.2007 в 14:08:55
Светофор написал : А строителей не обижали ?
Думаете это они систему за*рали?... ;) На самом деле, когда въехал в этот дом 10 лет назад с водой всё было в порядке. Текла в нужном направлении и в нужном количестве. Даже напор был приличный, при том, что самотёком. Но... Система полностью сварная, резьба только для кранов, фильтров нет, прочистить нельзя, напора чтоб промывалось недостаточно, ржа видимо постепенно накопилась - и вот результат.
Светофор написал : Можно, но нужен ШварцнИгер.
хм... масло масляное однако я щас и есть тот самый "нигер"... сверлю и долблю и конца ЭТОМУ не видно. может направленным взрывом???
29.07.2007 в 22:19:43
Kifer написал : может направленным взрывом???
А вот это попробуйте.:D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу