evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.07.2007 в 19:49:24

Здравствуйте, после долгого изучения форума начал проектировать щиток на дачу. Вопрос 1: как и какое подключить УЗО к стабилизатору напряжения, на котором висят мощный колодезный насос (500 Вт), кухня (холодильник и по мелочи) и освещение? Вопрос 2: как поведет себя УЗО на розетки, если по вечерам напряжение иногда падает до 170 Вольт?

ДАЧА ввод ВВГ 4х10 мм2 счетчик вводный автомат 3Р+N 3х25А

фаза L1-

  • стабилизатор напряжения 16А 3,5кВт --> --> С16 6кА - насос в колодце --> УЗО 40А/30мА -----> -----> С16 6кА - группа розеток кухни -----> С10 6кА - освещение 1 этажа (4 комнаты и коридор) -----> С10 6кА - освещение 2 этажа (4 комнаты и коридор)

  • УЗО 40А/30мА --- С16 6кА - группа розеток 1 этажа (2 комнаты) --- С16 6кА - группа розеток 2 этажа (2 комнаты)

фаза L2-

  • УЗО 40А/30мА --- С16 6кА - накопительный водонагреватель 1.5 кВт --- С16 6кА - теплый пол в санузле 1 кВт --- С16 6кА - группа розеток 1 этажа (2 комнаты) --- С16 6кА - группа розеток 2 этажа (2 комнаты)

фаза L3-

  • С25 6кА - второй домик, кабель 2х6 мм2
0
IS
IS
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

25.07.2007 в 20:12:01

А чем стабилизатор так отличается от любой другой нагрузки, что нужен особый подход к выбору и установки УЗО?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.07.2007 в 20:25:05

К стабилизатору подключен мощный насос, постоянно погруженный в колодец. Кто его знает, какие там будут утечки тока? Правильно ли я убрал насос из под защиты УЗО? Или стоит поставить общее УЗО на фазе L1?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.07.2007 в 21:02:01

Лучше бы Вы стабилизатор выкинули из схемы вместо УЗО.