2Valeryko Честно сказать, из всей этой темы, я бы хотел вынести не рисунок - пример схемы установки входного УЗО, а название и цитату из текста действующего документа, обязывающего ставить УЗО на вводе.

Если у кого-то есть - было бы очень кстати....

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

21.08.2007 в 20:38:30

BV написал : а название и цитату из текста действующего документа, обязывающего ставить УЗО на вводе. Если у кого-то есть - было бы очень кстати....

-я ставил по устному требованию пожарного инспектора...

  • описанный выше пример - в новостройке (10-этажка для бюджетников)
  • везде на вводе в квартиры на лестничных площадках стоят УЗО ИЭК на 40 Ампер 30мА..
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

22.08.2007 в 10:05:17

2Valeryko
Понятно, но всё-же документ иметь неплохо..... или вы так не считаете? :)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

22.08.2007 в 16:43:56

BV написал : Понятно, но всё-же документ иметь неплохо..... или вы так не считаете?

  • а еще лучше полный типовой проект - со всеми подписями и согласованиями и расценками за "откаты" по каждой подписи и приемными днями и адресами "подписантов"..
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.09.2007 в 10:54:01

  • Ну что же, вернемся к "истокам" образования этой ветки:

avmal написал : В четырезполюсном УЗО сравнивается сумма токов в трех фазах и нулем, а в водонагревателе ноль участия в работе принимать не будет, поскольку фазы включаются треугольником. УЗО при включении нагревателя сразу будет вырубать из-за разницы токов в нуле и фазах. Таково мое мнение.

igor1 написал : Как правило, ТЭНы бытовых приборов (печи, водонагреватели и т.п.) изготовляются на 220 (230)В и в трехфазную сеть включаются звездой. Впрочем, это не важно. Как бы вы не включали нагрузку, трехфазное УЗО будет исправно (если оно исправно) выполнять возложенную на него задачу: отключать сеть при появлении утечек. Думаю, г-н avmal забыл, что сложение токов в УЗО не арифметическое или алгебраическое, а геометрическое. Поэтому и существует трехфазное УЗО. И, разумеется, ему все равно, какая нагрузка: трехфазная или однофазная, главное – геометрическая сумма токов в «0» и фазе = 0. И, поэтому, как ни странно, в данном вопросе г-н Leonard – абсолютно прав.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38347

  • Продолжить?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.09.2007 в 11:08:14

Valeryko написал :

  • Продолжить?

Не надо теперь и здесь балаган устраивать - все вопросы по этой теме уже выяснены.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.09.2007 в 13:34:13

avmal написал : Не надо теперь и здесь балаган устраивать - все вопросы по этой теме уже выяснены

  • и...перенесены в другую ветку...
  • только от этого Ваш этот "перл" не исчезнет...
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.09.2007 в 15:57:05

Что-то все специалисты, обсуждающие эту тему, забыли про значения дифференциального тока. В СП-31-110-2003 сказано "Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." При одной только нагрузке в 7,1кВт, ток будет равен 32А. И если применить приведенный здесь СП, то это составит 12,8мА расчетной утечки без учета длинны проводников и утечек в них. Следовательно, УЗО с дифференциальным током утечки в 30мА в этом случае не поставить, т.к. при суммарной нагрузке, расчетный ток утечки будет ещё больше.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.09.2007 в 18:09:15

Aspard написал : Следовательно, УЗО с дифференциальным током утечки в 30мА в этом случае не поставить, т.к. при суммарной нагрузке, расчетный ток утечки будет ещё больше.

  • похоже, Вы правы, но это срабатывание никак не связано с тем, что "фазы включаются треугольником"
  • вывод питания варочной панели на отдельное однофазное (двухполюсное) УЗО ДО трехфазного
  • сразу решит проблему, "разгрузив" расчетные утечки... -тем более, что ее работа на полной мощности 7 кВт вряд ли будет частым...
  • и это все же расчетные, т.е. скорее всего не минимальные- прогнозируемые утечки...