Аватар пользователя
Волдырь

Местный

Регистрация: 04.05.2007

Барнаул

Сообщений: 71

12.08.2007 в 09:07:30

В результате замены стояков горячей, холодной воды и канализации силами ЖКО в панельной хрущевке образовалось отверстие в перекрытии между двумя этажами диаметром около полуметра!!! без всяких признаков арматуры. Как и чем это теперь заделать, чтобы всё это со временем не упало на голову. Надо ли чем нибудь обматывать или обрабатывать трубы в месте прохода через перекрытие?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.08.2007 в 14:25:11

...на трубы нужно одеть гильзы из жести. Снизу плиты перекрытия соорудить опалубку. Сверху залить в ровень плиты перекрытия раствор 1:3. При желании можно забуриться в торец плиты и вставить метал. прутки диам.6-8 мм для армировки

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

02.10.2009 в 11:34:34

Та же тема, но свои особенности: Имеются трубы ГВС и ХВС в ванной. Проходят через перекрытие без гильз. Полуметровая дыра, через которую проходят трубы, очевидно была завалена бетоном при строительстве. Да еще и ГВС неправильно сделано: прежде чем пойдет тепленькая, надо куба два слить, особенно с утреца.

Результат: заделываю гипсовым раствором щель на потолке между этой нашлепкой на трубах, а раствор со временем вываливается. Трубы ведь расширяются и сжимаются. Что делать? Выдолбить это все и заделаать по нормальному с гильзами, но боюсь, соседи сверху плитку на полу в ванной трогать не захотят.

0
Аватар пользователя
sergeyX

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Днепропетровск

Сообщений: 521

02.10.2009 в 13:40:50

Я никакие гильзы на трубы не одевал. Трубы пластиковые и коф. расширения намного меньше чем у металла. Снизу сделал опалубку, которую через отверстие закрепил у себя в квартире. Взял плиточный клей, сделал его довольно жидким, что бы заполнил все пространство, но проармировал сеткой для штукатурки. Залить в один слой не получиться, поскольку пирог получится тяжелым.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

02.10.2009 в 13:47:02

Волдырь написал : Как и чем это теперь заделать

Обратится в это ЖКО, и пусть они

Волдырь написал : силами ЖКО

доделают начатую работу полностью.....

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

02.10.2009 в 14:24:02

sergeyX написал : Трубы пластиковые и коф. расширения

Не собираюсть переделывать стояки

sergeyX написал : Снизу сделал опалубку

А

РаботничкиНТ написал : щель на потолке

0
Аватар пользователя
R_C

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Тюмень

Сообщений: 764

02.10.2009 в 14:35:44

Аналогичная ситуация. Управляющая компания сменила стояк в туалете на 4х этажах во всём подъезде, в кирпичной хрущёвке. Дыр как таковых они не оставили - в дыры напихали скомканых газет (!) и всё это запенили сверзу. Снизу щас вот газеты торчат. Сказали что ротбандом заделывать постепенно, не всё сразу. У меня вопрос следующий: грунтовать нужно или необязательно это место? И как вообще считаете целесообразно ли ротбандом там что то делать? Место вокруг труб хочу потом ещё герметиком селиконовым пройти, т.к. стык труб с ротбандом мне кажется будет расшатыватсья со временем.

0
Аватар пользователя
Vlad55

Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

02.10.2009 в 15:05:49

Я напихал газет запенил, потом залил плиточным клеем с битым стеклом (кирис из подвала приходил).

0
Аватар пользователя
sergeyX

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Днепропетровск

Сообщений: 521

02.10.2009 в 18:31:38

Щель снизу зашпаклевали.

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

05.10.2009 в 11:13:26

Юрий-Электр написал : силами ЖКО

Юрий-Электр написал : доделают начатую работу полностью.....

Дом 1971г. постройки, это уже построено так.

0