Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

15.08.2007 в 19:46:19

На дачном участке одну из розеток отделил как силовую.. с автоматом 16А. по скольку от этой розетки переодически питаются пила\газонокосилка и рочий инструмент.. ее хочеться защитить УЗО, но вот проблема.. есть сварочный аппарат.. который тоже хотелось бы использовать с запитной от этой же розетки. про него знаю только, то что 16А он не выбивает.. сам сварочник еще в СССР отец где то купил, и я был очень удивлен когда на вилке питания увидел надпись 6А.. удлинитель с той же маркировкой от сварочника только слегка грееться... заземление у сварочника собственое (штырь в землю).

и как быть? будет УЗО на 30мА срабатывать или нет.. не было возможности проверить, а как он работает не знаю и затрудняюсь понять что узо будет творить.. в такой ситуации

0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

15.08.2007 в 19:48:56

прочитав
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=64786&from=20&step=20 про сварочник.. склоняюсь к мысли, что всетки работать будет нормально

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

16.08.2007 в 03:04:28

gesper написал : склоняюсь к мысли, что всетки работать будет нормально

Работать будет нормально, если штырь в землю загонять не будете. Разумеется, если этот штырь имеет какое-то отношение к первичной обмотке трансформатора (можно прозвонить). Если к корпусу или ко вторичной – все нормально.

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

16.08.2007 в 08:02:38

Обычно на сварочниках землится корпус, во избежание поражения током при пробое изоляции первичной обмотки. Сварочник у Вас есть, УЗО поставите. Ну будет выбивать, поставите автомат мимо УЗО, для сварки специально! ;)