14.01.2006 в 02:52:10
А для выравнивания потенциалов каким проводом пользоваться? Строители кинули 4 мм кв, досаточно? К трубам прикреплено через хомуты.
16.01.2006 в 13:00:36
Чё то Вы всё пишите, пишите. А я вот посмотрел под свою ванну и не нашёл там вообще никакого заземления. Снизу сливная труба подключена через резиновые прокладки т.е. ванна изолирована получается. Мне чё её примотать к холодной трубе или не надо? РЕ нету. Холодно стало. Вот я под ванну и залез. Дую в Вашу сторону. Пусть морозы к Вам уходят.
16.01.2006 в 19:46:23
2DMC 2ВТБ!
Был в доме, где полгода назад сделали реконструкцию проводки. В стояке - всё грамотно.
Но, как были подключены защитные провода от водогрея и стиралки к нулю, так их электрики там и оставили.
Им совершенно не интересно узнавать, куда что идет и где какой провод - они свою работу сделали и всё, а то что дальше - хоть трава не расти.
17.01.2006 в 07:14:17
Видимо ни кто не знает ответа на мой вопрос. Вы все, наверно, институтов позаканчивали, а не знаете. Хотел я ванну за ногу замотать к трубе, но подумал- зачем мне нулевой открытый потенциал. Так если и долбанёт, то через воду, всё не на коротко. Пусть она у меня не заземлённая. Вот Вам Чубайс ток отключит, будете знать.
19.02.2006 в 12:26:47
ПУЭ п.1.7.37. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных-6 мм.кв., алюминевых-16 мм.кв., стальных-50 мм.кв.Соединение и присоединение проводников ПУЭ п.1.7.139. Стальные рекомендуется сваркой, можно и болтовым, с учётом принятия мер против ослабления контакта.
19.02.2006 в 13:35:47
2AlS 50 стали, ужас, ИМХО в квартире СУП не основная, а дополнительная, следовательно 2.5 меди:
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
19.02.2006 в 18:02:07
Гы, только сейчас заметил, в ПУЭ ОШИБКА на любимом Рис. 1.7.7. (система уравнивания потенциалов в здании): на этаже ванной комнаты перепутаны цифры 1 и 3.