А для выравнивания потенциалов каким проводом пользоваться? Строители кинули 4 мм кв, досаточно? К трубам прикреплено через хомуты.

0
Аватар пользователя
Великий Кузен

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

16.01.2006 в 13:00:36

Чё то Вы всё пишите, пишите. А я вот посмотрел под свою ванну и не нашёл там вообще никакого заземления. Снизу сливная труба подключена через резиновые прокладки т.е. ванна изолирована получается. Мне чё её примотать к холодной трубе или не надо? РЕ нету. Холодно стало. Вот я под ванну и залез. Дую в Вашу сторону. Пусть морозы к Вам уходят.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115407

16.01.2006 в 19:46:23

2DMC 2ВТБ!
Был в доме, где полгода назад сделали реконструкцию проводки. В стояке - всё грамотно.

Но, как были подключены защитные провода от водогрея и стиралки к нулю, так их электрики там и оставили.

Им совершенно не интересно узнавать, куда что идет и где какой провод - они свою работу сделали и всё, а то что дальше - хоть трава не расти.

0
Аватар пользователя
Великий Кузен

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

17.01.2006 в 07:14:17

Видимо ни кто не знает ответа на мой вопрос. Вы все, наверно, институтов позаканчивали, а не знаете. Хотел я ванну за ногу замотать к трубе, но подумал- зачем мне нулевой открытый потенциал. Так если и долбанёт, то через воду, всё не на коротко. Пусть она у меня не заземлённая. Вот Вам Чубайс ток отключит, будете знать.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2006 в 12:26:47

ПУЭ п.1.7.37. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных-6 мм.кв., алюминевых-16 мм.кв., стальных-50 мм.кв.Соединение и присоединение проводников ПУЭ п.1.7.139. Стальные рекомендуется сваркой, можно и болтовым, с учётом принятия мер против ослабления контакта.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.02.2006 в 13:35:47

2AlS 50 стали, ужас, ИМХО в квартире СУП не основная, а дополнительная, следовательно 2.5 меди:

1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.02.2006 в 18:02:07

Гы, только сейчас заметил, в ПУЭ ОШИБКА на любимом Рис. 1.7.7. (система уравнивания потенциалов в здании): на этаже ванной комнаты перепутаны цифры 1 и 3.