включать можно предварительно заменив автоматик ампер на 20, и одновременно не больше двух комфорок!

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

24.04.2012 в 21:38:39

web-rr написал : 3*2,5 (одноимённые жилы каждого провода объединены)

что марка провода не важная это да, а вот параллельное соединение кабелей одного сечения, чем плохо?

0
services
services
Эксперт

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

24.04.2012 в 21:51:53

миш26 написал : а вот параллельное соединение кабелей одного сечения, чем плохо?

отгорят и всё...

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.04.2012 в 21:54:14

миш26 написал : параллельное соединение кабелей одного сечения, чем плохо?

1) Фен-шуй не велит 2) ПУЭ не велит (точнее ему то пофиг, на автомат на такую линию - С16) 3) Как три жилы надёжно зажать в клемме автомата? А как не менее надёжно в клемме розетки?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.04.2012 в 22:20:11

web-rr написал : 2) ПУЭ не велит (точнее ему то пофиг, на автомат на такую линию - С16)

ссылочку на пунктик можно?

web-rr написал : 3) Как три жилы надёжно зажать в клемме автомата? А как не менее надёжно в клемме розетки?

а как литцендрат используют?

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

25.04.2012 в 16:33:46

:eek:юра Т,я это не просто так .согласен,что кабель использовать лучше один 3*6.согласен , что марка кабеля плохая.(Секция качества напоминает, что применение проводов ПУНП в электропроводках запрещено Техническим циркуляром № 17/2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж», утвержденным Ростехнадзором. Анализ технических условий на провода ПУНП различных непрофессиональных изготовителей показал, что все эти ТУ не соответствуют требованиям безопасности, предусмотренным стандартами.)вот на это я бы обратил внимание ., а то что жилы в параллель это не критично.:cool: периодически читаю и просматриваю ваш сайт,вот только не возможности часто это делать.всем спасибо за тему.

0
тимур123
тимур123
Новичок

Регистрация: 29.01.2009

Волгоград

Сообщений: 17

25.04.2012 в 23:17:41

На фото 1 : времянка, вводной автомат. громкий хлопок (во время обеда), из автомата начинают стекать расплавленные "кишки", вся нагрузка после этого устройства остается запитана и функционирует в прежнем режиме... Это модульное оборудование можно использовать не только во времянках, но и в системах, требующих гарантированное электроснабжение.

0
Вложение
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

26.04.2012 в 05:48:13

тимур123 написал : громкий хлопок

тимур123 написал : вся нагрузка после этого устройства остается запитана и функционирует в прежнем режиме

иэк одним словом

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

26.04.2012 в 06:39:25

masol666 написал : иэк одним словом

Увы, это "СИНИЙ" (дряненький) ИЭК. Он, по опыту, ненамного лучше, чем ДЭК/DEKraft и ЩИТ.... Опыт общения с "желтым" ИЭКом (равно как и с Sassin, что делались тем же заводом) - несколько отличается ("бахая", выплавляясь и прожигая пару соседних автоматов - они все-таки размыкают цепь. Правда, ток КЗ свыше 3-3,5 кА при номинале 4,5 кА - для них практически гарантирует смерть).

С другой стороны - а может, тупо отключающей способности автомату не хватило, а по стороне питания дальше нормальной защиты нет как класса?
У меня, вон, имеется объектик, где периодически выбивает автоматы в ВРУ... Все фигня, но на конце даже не самого короткого кабеля имеется больше 7 кА - так что автоматики (ABB и Legrand) в распредщитке хоть и срабатывают как положено - да только физически их контакты размыкаются лишь после того, как линия обесточится полноценным ВА-57Ф35 в ВРУ... А сейчас мне забабахали проектик, где в ВРУ стоят 6-килоамперные ИЭКи при расчетном токе КЗ под 14 кА - кто-то "большой" решил, что "импортные" автоматы надежнее ВА-51, стоявших в старом ВРУ... :(

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

26.04.2012 в 17:33:38

masol666 написал : иэк одним словом

работаю с ним много лет, больших нареканий нет.

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

26.04.2012 в 19:59:01

миш26 написал : работаю с ним много лет, больших нареканий нет.

не связываюсь с иэком, декравтом и иже с ними. нареканий к ним была масса.

0