24.04.2012 в 20:44:10
включать можно предварительно заменив автоматик ампер на 20, и одновременно не больше двух комфорок!
24.04.2012 в 21:38:39
web-rr написал : 3*2,5 (одноимённые жилы каждого провода объединены)
что марка провода не важная это да, а вот параллельное соединение кабелей одного сечения, чем плохо?
24.04.2012 в 21:51:53
миш26 написал : а вот параллельное соединение кабелей одного сечения, чем плохо?
отгорят и всё...
24.04.2012 в 21:54:14
миш26 написал : параллельное соединение кабелей одного сечения, чем плохо?
1) Фен-шуй не велит 2) ПУЭ не велит (точнее ему то пофиг, на автомат на такую линию - С16) 3) Как три жилы надёжно зажать в клемме автомата? А как не менее надёжно в клемме розетки?
25.04.2012 в 16:33:46
:eek:юра Т,я это не просто так .согласен,что кабель использовать лучше один 3*6.согласен , что марка кабеля плохая.(Секция качества напоминает, что применение проводов ПУНП в электропроводках запрещено Техническим циркуляром № 17/2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж», утвержденным Ростехнадзором. Анализ технических условий на провода ПУНП различных непрофессиональных изготовителей показал, что все эти ТУ не соответствуют требованиям безопасности, предусмотренным стандартами.)вот на это я бы обратил внимание ., а то что жилы в параллель это не критично.:cool: периодически читаю и просматриваю ваш сайт,вот только не возможности часто это делать.всем спасибо за тему.
25.04.2012 в 23:17:41
На фото 1 : времянка, вводной автомат. громкий хлопок (во время обеда), из автомата начинают стекать расплавленные "кишки", вся нагрузка после этого устройства остается запитана и функционирует в прежнем режиме... Это модульное оборудование можно использовать не только во времянках, но и в системах, требующих гарантированное электроснабжение.
26.04.2012 в 06:39:25
masol666 написал : иэк одним словом
Увы, это "СИНИЙ" (дряненький) ИЭК. Он, по опыту, ненамного лучше, чем ДЭК/DEKraft и ЩИТ.... Опыт общения с "желтым" ИЭКом (равно как и с Sassin, что делались тем же заводом) - несколько отличается ("бахая", выплавляясь и прожигая пару соседних автоматов - они все-таки размыкают цепь. Правда, ток КЗ свыше 3-3,5 кА при номинале 4,5 кА - для них практически гарантирует смерть).
С другой стороны - а может, тупо отключающей способности автомату не хватило, а по стороне питания дальше нормальной защиты нет как класса?
У меня, вон, имеется объектик, где периодически выбивает автоматы в ВРУ... Все фигня, но на конце даже не самого короткого кабеля имеется больше 7 кА - так что автоматики (ABB и Legrand) в распредщитке хоть и срабатывают как положено - да только физически их контакты размыкаются лишь после того, как линия обесточится полноценным ВА-57Ф35 в ВРУ...
А сейчас мне забабахали проектик, где в ВРУ стоят 6-килоамперные ИЭКи при расчетном токе КЗ под 14 кА - кто-то "большой" решил, что "импортные" автоматы надежнее ВА-51, стоявших в старом ВРУ... :(
26.04.2012 в 17:33:38
masol666 написал : иэк одним словом
работаю с ним много лет, больших нареканий нет.
26.04.2012 в 19:59:01
миш26 написал : работаю с ним много лет, больших нареканий нет.
не связываюсь с иэком, декравтом и иже с ними. нареканий к ним была масса.