ну мне кажется что это не надежно, сгорит один тэн - и будет перекос.... если пробьёт, то вообще все остальные за ним следом полягут.... и автомат не спасет.

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.04.2013 в 20:59:14

Перекос при 350 вт мощности- это круто, а вот во втором Вы правы, 10А автомат не спасет, на пару ампер не мешало- бы поставить между КМ1- КМ2.

0
Roman1982
Roman1982
Новичок

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

17.04.2013 в 21:05:20

iyri написал : Перекос при 350 вт мощности- это круто,

но он будет, если один из тэнов будет в обрыве, то на четырех тэнах будет по 201 вольт, а на параллельном обрыву будет 264 вольта.... к тому-же у того паря напряжение завышено на всех фазах, так что будет ещё больше...

iyri написал : 10А автомат не спасет, на пару ампер не мешало- бы поставить между КМ1- КМ2.

согласен на 100% - возможно так и сделаю. Но хочется влупить туда тэны на 380 вольт, ну или ноль нормальный к станку завести.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.04.2013 в 21:22:09

shumer06 написал : Как собрать ЩИТОВУЮ - подготовка (слабонервным не смотреть )

Терминология и речевые обороты: Обконцевать Ризеточные Расключения Где-то они нету

А уж по советам... Автоматы им одной серии невмоготу купить, гребёнки не признают. Автоматы у них выходят из строя за пару лет, максимум за пять... И там такого - всё. Ужас.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 21:24:51

Roman1982 написал : Но хочется влупить туда тэны на 380 вольт, ну или ноль нормальный к станку завести.

ТЭНы на 380В бывают только очень мощные... Схема сделана верно, просто у каждой триады ТЭНов должна быть своя независимая точка соединения :)

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.04.2013 в 21:27:45

Roman1982 написал : Но хочется влупить туда тэны на 380 вольт, ну или ноль нормальный к станку завести.

Наверное так проще, только РЕ еще подтянуть и под УЗО.

0
ЬарБоС
ЬарБоС
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 325

17.04.2013 в 21:41:58

ksiman написал : Не так уж и плохо :) С автоматами на 2А перебор :) Провод на 10мм2 ну никак не тянет "Наконечники - это очень дорогое удовольствие" :D

Тоже выпал под стол))) но сразу хохлов по базару выкупил)));) про магазины прибедняются)) Кулибины))

мне кажется, что главная причина непринятия наконечников, вместо которых Луганские крутые электрики режут медные трубки, это цена пресс-клещей)))

0
Roman1982
Roman1982
Новичок

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

17.04.2013 в 21:45:52

ksiman написал : ТЭНы на 380В бывают только очень мощные... Схема сделана верно, просто у каждой триады ТЭНов должна быть своя независимая точка соединения

Насчет независимой точки для каждой триады - это тоже вариант, спасибо. Ну ещё плюс автоматы на малый ток....

ksiman написал : ТЭНы на 380В бывают только очень мощные..

эх, жаль, но я попробую завтра уточнить...

iyri написал : Наверное так проще, только РЕ еще подтянуть и под УЗО.

да, согласен, проще по наружке заземление прокинуть, а имеющийся провод пусть будет нулевым. А вот УЗО вряд-ли они согласятся ставить...

Завтра выберем один из вариантов :)

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

18.04.2013 в 04:45:10

shumer06 написал : Как собрать ЩИТОВУЮ - подготовка (слабонервным не смотреть )

щитовых они, я так понимаю, не видели еще, как и нормальных наконечников. трубка от кондиционера;)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.04.2013 в 08:40:21

shumer06 написал : Как собрать ЩИТОВУЮ - подготовка (слабонервным не смотреть )

  • нормальный автомат выходит из строя через 2-5 лет! :D
  • это лажа, если не обконцевать!
  • потом всё это можно ещё залудить дополнительно! Если залудить, то оно ваще будет навсегда! Как только наконечник лужёный, так это сразу сказка и песня! (только этой песне на горло наступили... ох, уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочники!!!)
  • не во всех магазинах есть то, что необходимо для сборки щитовой... (да, в продуктовом сложно найти всю комплектуху для щитка!)
  • потом я тот щит, конечно, переделывал... (внезапное признание - сам себя выкупил!)
  • даже сам заказчик сможет поменять автомат без всяких на то лишних причин (ага, так и представляю - проснулся среди ночи, пошёл, на кухню, колбасы захавал, водички попил, автомат в ЩИТОВОЙ поменял и лёг спать довольный!)
  • называть щиточек с единственным УЗО громким словом ЩИТОВАЯ (если кто не в курсе - это электропомещение с доступом туда специального персонала) это круто
  • "расключение" щитка исключительно синим проводом... (цветомаркировка - что это?!)

Профи - от них за километр "профессионализмом" несёт! Спасибо им, что они есть у нас! :applause: Видеошендевр.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.04.2013 в 11:02:56

Alexiy написал : Профи - от них за километр "профессионализмом" несёт!

Вот почему такая фигня? Если деньги на камеру нашлись - значит точно нету и намёков на нормальные знания, приёмы работы, мастерство.

Посмотрел ещё несколько роликов - попёрла новая тенденция. Воровать ролики и выдавать их за свои, приделав свои вступительные титры (в стиле "Парамаунт пикчерз презентс"). И неважно что ролик изначально лажовый и что пришлось ещё и выкадровку делать чтобы отрезался логотип - зато самим не снимать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу