17.04.2013 в 20:41:11
ну мне кажется что это не надежно, сгорит один тэн - и будет перекос.... если пробьёт, то вообще все остальные за ним следом полягут.... и автомат не спасет.
17.04.2013 в 20:59:14
Перекос при 350 вт мощности- это круто, а вот во втором Вы правы, 10А автомат не спасет, на пару ампер не мешало- бы поставить между КМ1- КМ2.
17.04.2013 в 21:05:20
iyri написал : Перекос при 350 вт мощности- это круто,
но он будет, если один из тэнов будет в обрыве, то на четырех тэнах будет по 201 вольт, а на параллельном обрыву будет 264 вольта.... к тому-же у того паря напряжение завышено на всех фазах, так что будет ещё больше...
iyri написал : 10А автомат не спасет, на пару ампер не мешало- бы поставить между КМ1- КМ2.
согласен на 100% - возможно так и сделаю. Но хочется влупить туда тэны на 380 вольт, ну или ноль нормальный к станку завести.
17.04.2013 в 21:22:09
shumer06 написал : Как собрать ЩИТОВУЮ - подготовка (слабонервным не смотреть )
Терминология и речевые обороты: Обконцевать Ризеточные Расключения Где-то они нету
А уж по советам... Автоматы им одной серии невмоготу купить, гребёнки не признают. Автоматы у них выходят из строя за пару лет, максимум за пять... И там такого - всё. Ужас.
17.04.2013 в 21:24:51
Roman1982 написал : Но хочется влупить туда тэны на 380 вольт, ну или ноль нормальный к станку завести.
ТЭНы на 380В бывают только очень мощные... Схема сделана верно, просто у каждой триады ТЭНов должна быть своя независимая точка соединения :)
17.04.2013 в 21:27:45
Roman1982 написал : Но хочется влупить туда тэны на 380 вольт, ну или ноль нормальный к станку завести.
Наверное так проще, только РЕ еще подтянуть и под УЗО.
17.04.2013 в 21:41:58
ksiman написал : Не так уж и плохо :) С автоматами на 2А перебор :) Провод на 10мм2 ну никак не тянет "Наконечники - это очень дорогое удовольствие" :D
Тоже выпал под стол))) но сразу хохлов по базару выкупил)));) про магазины прибедняются)) Кулибины))
мне кажется, что главная причина непринятия наконечников, вместо которых Луганские крутые электрики режут медные трубки, это цена пресс-клещей)))
17.04.2013 в 21:45:52
ksiman написал : ТЭНы на 380В бывают только очень мощные... Схема сделана верно, просто у каждой триады ТЭНов должна быть своя независимая точка соединения
Насчет независимой точки для каждой триады - это тоже вариант, спасибо. Ну ещё плюс автоматы на малый ток....
ksiman написал : ТЭНы на 380В бывают только очень мощные..
эх, жаль, но я попробую завтра уточнить...
iyri написал : Наверное так проще, только РЕ еще подтянуть и под УЗО.
да, согласен, проще по наружке заземление прокинуть, а имеющийся провод пусть будет нулевым. А вот УЗО вряд-ли они согласятся ставить...
Завтра выберем один из вариантов :)
18.04.2013 в 04:45:10
shumer06 написал : Как собрать ЩИТОВУЮ - подготовка (слабонервным не смотреть )
щитовых они, я так понимаю, не видели еще, как и нормальных наконечников. трубка от кондиционера;)
18.04.2013 в 08:40:21
shumer06 написал : Как собрать ЩИТОВУЮ - подготовка (слабонервным не смотреть )
Профи - от них за километр "профессионализмом" несёт! Спасибо им, что они есть у нас! :applause: Видеошендевр.
18.04.2013 в 11:02:56
Alexiy написал : Профи - от них за километр "профессионализмом" несёт!
Вот почему такая фигня? Если деньги на камеру нашлись - значит точно нету и намёков на нормальные знания, приёмы работы, мастерство.
Посмотрел ещё несколько роликов - попёрла новая тенденция. Воровать ролики и выдавать их за свои, приделав свои вступительные титры (в стиле "Парамаунт пикчерз презентс"). И неважно что ролик изначально лажовый и что пришлось ещё и выкадровку делать чтобы отрезался логотип - зато самим не снимать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу