Дано: Дом серии П-3 16 этажей. Общий электрощиток в общем коридоре на 4 квартиры.
Необходимо перенести щиток в квартиру.
- Где его разместить при этом?
- Существуют ли какие-либо правила/нормативы и т.п.?
- Возможно ли размещение НАД входной дверью?
29.08.2007 в 12:41:32
Дано: Дом серии П-3 16 этажей. Общий электрощиток в общем коридоре на 4 квартиры.
Необходимо перенести щиток в квартиру.
29.08.2007 в 12:51:28
Petya написал : Возможно ли размещение НАД входной дверью?
Щитки обычно переносят в квартиру для удобства и оперативности обслуживания, а обслуживать этажный щит будет много удобнее в общем коридоре, когда все органы управления и показания счетчика находятся перед глазами, чем в полной темноте прыгать около входной двери, пытаясь включить автомат.
29.08.2007 в 12:58:18
Не трогайте счетчик.Ему лучше остаться на месте.И вкоридоре необходимо предусмотреть места где возможны протечки соседей.В любом случае должен быть удобный доступ.Мы чсто ставим в щит сигнальную лампу.Или несколько на разные группы.И здесь все зависит от планировки.Чаще место щита закрывается встроенным шкафом.
29.08.2007 в 13:10:52
НАД входной дверью в квартире, а не со стороны общего коридора П.С. Сейчас все в общем коридоре.
29.08.2007 в 13:12:52
Petya написал : НАД входной дверью в квартире, а не со стороны коридора
Есть какая-то разница с какой стороны двери прыгать? :confused:
29.08.2007 в 17:35:22
ПУЭ ruscable.ru/info/pue/7-1.html 7.1.28.При размещении ... групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в УДОБНЫХ и ДОСТУПНЫХ для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.
ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 6.7.7 Аппараты, приборы, внутренние цепи должны располагаться в щитке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене.
29.08.2007 в 23:56:23
2Petya Не помню откуда информация на компе у меня лежит, но вот
"Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м.
Щиток крепят на прочном основании строго вертикально с уклоном не более 1°. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8-1,7 м."
30.08.2007 в 00:10:18
Petya написал :
- Существуют ли какие-либо правила/нормативы и т.п.?
Первое правило, которое Вас коснется это то, что Вы не имеете право кудали бо переносить общедомовое имущество без ведома соответствующих органов.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.08.2007 в 00:17:19
sergey_sav написал : Первое правило, которое Вас коснется это то, что Вы не имеете право кудали бо переносить общедомовое имущество без ведома соответствующих органов.
А он разве переносит общедомовое? Он делает свое, а то что общедомовое как стояло так и стоять будет на одном месте.
30.08.2007 в 00:34:19
2Petya 2sergey_sav
sergey_sav написал : Первое правило, которое Вас коснется это то, что Вы не имеете право кудали бо переносить общедомовое имущество без ведома соответствующих органов.
Само собой разумеется. Заявка на перенос в энергосбыт, приходит инспектор, оставляет предписание, ищется контора с лицензией ( ЖЭКовский электрик) - согласно предписанию ставят щиток, переносят счетчик, делают подключения, составляют акт. Еще раз вызов инспектора - приходит, смотрит и работу и бумажки, если все устраивает - оформляет, пломбирует счетчик, можно пользоваться.
30.08.2007 в 00:40:32
Возникает вопрос, куда переносят сам счетчик, и зачем??