Как правильно расчитать вводной автомат для 3-х фазной цепи мощностью 20кВт.
29.08.2007 в 17:53:17
Как правильно расчитать вводной автомат для 3-х фазной цепи мощностью 20кВт.
29.08.2007 в 18:00:33
Если просто, без доп. вопросов, то 20кВт/0,66=30,3А Выбираем ближайший 32А
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.08.2007 в 22:12:14
Маловато будет, т.б. вводной. В каких-то рекомендациях по расчету АВ нашел к-т 1,2. Данный к-т учитывает изменения от повышения температуры как окружающей среды, так и от влияния рядом стоящих АВ.
29.08.2007 в 22:41:11
А я и не спорю, что ответ не полный. Тут не мешало бы учесть характер нагрузки, планируемый к применению кабель. Но этих данных нет.:confused:
Исходя из ваших рассуждений автомат нужен уже 40 А, следовательно кабель по меди 4х6 (5х6)...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.08.2007 в 16:56:58
А откуда взялась цифра 0,66???
30.08.2007 в 17:05:07
sashan написал : откуда взялась цифра 0,66???
Это не цифра, а число. :) 0.22кВ (напряжение) * 3 (число фаз) ;) Делим киловатты на киловольты - получаем амперы.
Следование моим советам вредит кошельку
31.08.2007 в 08:41:36
sashan написал : Как правильно расчитать вводной автомат для 3-х фазной цепи мощностью 20кВт.
Селективность защиты при выборе автомата учитывать будем? В том смысле, что нагрузка висеть будет непосредственно за этим автоматом, либо будет делиться на группы и защищать каждую группу будет нижестоящий автомат? А характер нагрузки? Асинхронник на 20 Квт или ТЭН-ы?