kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

03.09.2007 в 21:46:36

Привет всем!

Бригада будет делать мне Knauf-пол (мелкий керамзит+листы) и просит срезать железку, которая изображена на фото 1 (она слишком высоко, будет мешать листам). Железка торчит из плиты перекрытия и уходит в несущую стену (плита опирается на эту стену). Всего таких железок 4 по всей квартире (но мешает только одна, остальные низко).

Если кто нибудь знает, скажите пожалуйста, не является ли эта железка каким нибудь элементом конструкции дома, т.е. можно ли железку отрезать? А то слышал байки о том, как мужик перерезал 2 арматурины в полу - и у него балкон на 45 градусов наклонился :) - не хотелось бы повторить.

Немного о доме: кирпич, 10/12 этаж, перекрытие - плита с цилиндрическими пустотами.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2007 в 22:11:20

Нет!Это связи с соседними плитами.А остальные прутки тоже уходят в стену к соседям?

0
kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

03.09.2007 в 23:34:08

stas111 написал : А остальные прутки тоже уходят в стену к соседям?

Вот примерный план перекрытия в моей квартире. Прутки показаны черточками. Серое - коридор подъезда, там плиты П-образные, а не пустотные. Черное - санузел, не знаю, есть ли под ним такие прутки.

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

04.09.2007 в 00:35:53

...может ее кувалдой приземлить. ИМХО резать нельзя

0
Specky
Specky
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Барнаул

Сообщений: 1219

04.09.2007 в 05:51:52

господи, да чем же эта штуковина мешает-то?

если не присыплется полностью керамзитом, то выдолбить в элементе пола стамеской канавку, где железяка выступает над слоем засыпки и всё

там делов-то на три минуты

0
zveRR
zveRR
Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 172

04.09.2007 в 05:54:53

если там что-то и мешает, то только в месте примыкания к стене. И то - не более 1 см. Это совсем не критично для такого пола, какой собираетесь стелить. Они Вам обещают подсыпку в два сантиметра што ли?

0
Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

04.09.2007 в 06:43:03

Согласен, тут поможет кувалда. Легко можно прижать к полу на 1-2 см. Так можно поступить со всеми прутками.

0
kae
kae
Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

04.09.2007 в 10:06:33

Спасибо всем за ответы, буду работать кувалдой.

0
Самодедкин
Самодедкин
Местный

Регистрация: 16.04.2007

Москва

Сообщений: 506

04.09.2007 в 11:06:44

Работайте, кувалды Вам в руки ;)

Уважаемые знатоки, как так получается, что важнейшие конструктивные элементы, на которых практически весь дом держится, можно увечить кувалдой, меняя геометрию, создавая вмятины и места концентрации напряжений? А если арматура преднапряженная?

Как так? Если это

stas111 написал : связи с соседними плитами

, пригибая их кувалдой к полу, мы либо растягиваем арматуру, либо вырываем ее из бетона. В любом случае, это явно не проектный режим эксплуатации.Так почему срезать нельзя, а кувалдой -- можно? Потому что так кажется?

А мне вот кажется, что если можно кувалдой, то можно и болгаркой. Тем более что на первом фото в месте входа в стену виден след деформации сдвига, или среза, или рубки. На втором фото пруток, судя по S-изгибу, напрочь лишен каких-либо растягивающих усилий. А другие векторы он не держит по определению.

Еще мне кажется, что это какие-то времянки, оставленные при монтаже. Прутки гладкие, без рифления. Первый вообще лежит наискосок.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.09.2007 в 13:42:12

Пустотелые плиты перекрытия имеют 4 монтажных петли,идущие от нижних несущих арматур.Вот за эти петли и связывают их друг с другом.Положено огибать петлю плиты прутом малоуглеродистой стали,образовывая петлю-на двух соседних плитах,сваривая их концами.Приваривать прут связи напрямую к нес.петле плиты запрещено.Так положено делать с плитами,соприк.друг с другом как торцами,так и боками.На практике сплошь и рядом строит. халтурят связывая плиты тогда,когда прое... размеры этажа и площади опирания на стену недостаточно.Стык плит клинится весом стены на нем.Примерно так монтир.балконные плиты.Повторюсь-резать нельзя,а вот прибить к плите-можно,ничего опасного нет.Кстати, если под плитами по периметру нар.стены есть сейсмопояс из бетона, то связи будут и там (должны быть)

0
Самодедкин
Самодедкин
Местный

Регистрация: 16.04.2007

Москва

Сообщений: 506

04.09.2007 в 21:42:06

stas111 В принципе согласен, но тут такой случай, когда нельзя, но очень хочется :)

И к тому же несколько соображений.

Прутки какие-то левые, мало похожие на армирование или крепеж. Посмотрите снимки еще раз про

Самодедкин написал : первом фото в месте входа в стену виден след деформации сдвига, или среза, или рубки. На втором фото пруток, судя по S-изгибу, напрочь лишен каких-либо растягивающих усилий

Самодедкин написал : Первый вообще лежит наискосок

Представить, что это связи возможно, но сложно представить прок от такого исполнения. Деформации они не удержат.

Да и к тому же

stas111 написал : На практике сплошь и рядом строит. халтурят связывая плиты тогда,когда прое... размеры этажа и площади опирания на стену недостаточно.Стык плит клинится весом стены на нем

Жилец всего лишь дохалтурит за строителей ;) Ну никак не похожи эти сопли на нечто конструктивное.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу