Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2007 в 11:41:43

В подвале гаража круглый год стоит вода. Прим. 50-70 см. Подвал из 2х смежных комнат. В одной пол бетонный, в другой грунт. При откачке воды видно что она сочится как минимум в 2х местах из соседних горажей на уровне прим. 25см от пола. Что планирую: засыпать песком/щебнем до уровня воды +10см. покрыть полиэтиленовой пленкой. И сверху стяжкой бетонной с армированием. Вопрос собственно в следующем: Из чего правельней сделать подушку под стяжкой, песок, щебень, или все вместе слоями. И как правельней сделать саму стяжку, хватит ли скажем сантиметров 5 бетона? Спасибо.

0
ditiscus
ditiscus
Местный

Регистрация: 17.11.2005

Ярославль

Сообщений: 433

05.09.2007 в 15:53:49

А есть-ли возможность выкапать канавы вокруг гаража?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2007 в 16:13:39

Нет, я же написал, с соседних гаражей течет. Кооператив гаражный.

0
Skobar
Skobar
Резидент

Регистрация: 26.04.2007

Псков

Сообщений: 1060

05.09.2007 в 16:33:47

Сделать колодец, опустить туда насос с "лягушкой" .

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2007 в 16:50:25

Ну это то понятно, я планировал бочку с насосом на пол поставить, а потом все-таки стяжку. Словом я другие альтернативы по разным причинам не рассматриваю. Делать буду именно так как описал. Потому что у соседей именно так, и сухо стало. Только один минус, насыпан в подушку именно гравий. И когда идешь по стяжке, чуствуешь ну как играет чтоль под тобой пол. Скаладывается мнение что гравий- не вариант. Ну т.е. именно подушка неправильно у них сделана.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

05.09.2007 в 17:18:27

ajunior написал : Делать буду именно так как описал.

...только стяжку надо делать не 5см, а 8-10см

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2007 в 17:32:01

Я бы,пожалуй,глиной засыпал повыше.Знаю одно-чем больше качаешь воду-тем больше ее будет

0
Ник_Ник
Ник_Ник
Местный

Регистрация: 03.08.2007

Пермь

Сообщений: 118

05.09.2007 в 18:17:52

Здравствуйте Ajunior! Я бы Вам посоветовал следующее. У вас типичный случай, когда установившийся уровень грунтовых вод выше уровня пола. Поэтому пол у Вас будет находиться под гидростатическим давлением воды примерно 30-50 см. Сейчас у Ваших соседей сухо потому, что их вода уходит к Вам.
Учитывая вышеизложенное, конструкция пола должна содержать следующие слои:

  • выравнивающий слой (утрамбованный грунт-песок, щебень,гравий, глина, но глину трудней утрамбовать)
  • слой бетонной подготовки толщиной не менее 10 см
  • слой гидроизоляции из рулонных материалов
  • слой бетона не менее10 см. Почему бетона не менее 10 см- более тонкий слой не уложить, он будет неровный, ведь еще и горизонт нужно выдержать. Гидроизоляция должна подниматься на стену выше установившегося уровня грунтовых вод примерно на 30-50 см. Вместо слоя бетонной подготовки+рулонная гидроизоляция можно применить штуку по фамилии тефонд. Это такая пластмасса в пупырышках, которая по ним стыкуется и в месте стыка нанесен слой сырой резины. Она склеивается и покрытие становится абсолютно герметичным. Поверх него укладываете бетонный пол. Стоимость этой бяки около 150-170р/м2, по любому дешевле, чем бетон+ рулонная гидроизоляция.Толщина уложенного слоя батона должна быть такой, чтобы он не всплыл под действием гидростатики, при 50 см это около 25 см бетона. Когда Вы сделаете у себя все так, то вода вылезет у соседей, если у них нет гидроизоляции в конструкции пола, ведь вода имеет напор 30-50 см в Вашем случае. Успехов в борьбе с водой. Ник_Ник.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2007 в 18:37:36

Всем спасиобо, и отдельное спасибо за развернутый совет Ник_Ник.

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6414

05.09.2007 в 20:03:28

2Ник_Ник какая нах глина? зимой пол бетонный просто порвёт!!! к чему деструктивные советы? и первый слой бетона - спасибо посмеялсо :)) предлагаете за нех делать закопать штук 10 тыс рублей, да?

спасибо за развёрнутый совет! Ценю старание!

0
Ник_Ник
Ник_Ник
Местный

Регистрация: 03.08.2007

Пермь

Сообщений: 118

06.09.2007 в 18:10:06

Для умеющих вышивать. Прежде чем хаять чьи либо предложения и советы следовало бы самому обдумать ,как бы Вы выполнили эти работы сами. Ведь сами Вы ничего конструктивного человеку не предложили. Поэтому поясняю по пунктам. Морозное пучение глинистых грунтов. В подвале гаража температута в зимний период в Волгограде не должна падать ниже -5 - -6 градусов. Для сравнения в Перми зима (среднесуточная Т

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу