07.09.2007 в 18:09:07

Есть отзывы? Стоит ли он своих денег? Кто пользовался, отзовитесь.

0
Аватар пользователя
AlAlex

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Самара

Сообщений: 95

13.09.2007 в 14:54:19

Для профессионального использования АБСОЛЮТНО не пригоден. Калибровка выполнена небрежно, ресурс пружины крайне небольшой - рассчитан где то на 200-300 ударов. Неремонтопригоден.

0
Аватар пользователя
Doroteja

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 663

13.09.2007 в 21:44:47

2AlAlex Спасибо что остановили =) Есть ли прибор аналогичный этому с приемлемыми характеристиками?

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

13.09.2007 в 22:22:17

2 AlAlex:
Странно. Что там может быть непригодного в трех деталях. У меня "советский" ОМШ-1 на таком же принципе. Разумеется, поверенный и тарированный в лаборатории (был, теперь надо опять везти). ЗЫ: К моему идет запасная пружина.

0
Аватар пользователя
AlAlex

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Самара

Сообщений: 95

14.09.2007 в 09:04:23

ac_52 написал : У меня "советский" ОМШ-1 на таком же принципе. Разумеется, поверенный и тарированный в лаборатории (был, теперь надо опять везти). ЗЫ: К моему идет запасная пружина.

Думаю ключевое слово - "советский".... В Beton CONDTROL и пружины запасной нет, и качество установленной крайне "левое". в некоторых экземплярах, после первых 5-6 ударов пружина перекручивается насмерть... Ремонт этих приборов нецелесообразен, в течении гарантийного срока их просто обменивают, а дальше...

Doroteja написал : Есть ли прибор аналогичный этому с приемлемыми характеристиками?

Есть. Но ценовой диапазон другой... Например:

  1. Beton Pro Condtrol (не путайте с тем про который спрашивали) цена около 33 000 руб.
  2. ИПС-МГ4.01 - около 40 000
  3. ИПС-МГ4.03 - около 46 000
  4. Приборы под маркой ОНИКС ( модели не помню)

На мой взгляд, самый удобный это Beton Pro Condtrol . Большой дисплей, автоматический взвод ударного механизма, большие возможности по установке различных зависимостей учитывающих материал.К сожалению, не помню, включен ли этот прибор в реестр средств измерений.

ИПС-МГ4.01 - возможности поскромнее, экран поменьше, взвод ударного механизма -ручной. Но прибор включен в реестр средств измерений. ОНИКСы практически повторяют ИПС-МГ4.ХХ, но на мой взгляд, у них крайне неудачная ( и неудобная) конструкция ударного механима (взвод тоже ручной)

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

14.09.2007 в 10:54:56

2 AlAlex:

Спасибо. "Советский" это несколько натянуто я сказал - покупал во ВНиРе по совету коллеги с кафедры испытания сооружений:

http://www.vnir.ru/desc.php?bc_tovar_id=233&binn_rubrik_pl_catelems1=63 (цена, правда, уже выросла в 1,5 раза)

Поверил, оттарировал и прекрасно отработал год на строительстве коттеджа. С кубиками не сравнивал, но по "ощущениям" разброс был в пределах моей "нормы".

0
Аватар пользователя
Doroteja

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 663

14.09.2007 в 11:44:02

2AlAlex Спасибо за информацию. На эти склерометры я смотрел, но цена меня пока не устраивает -- не те задачи. Что скажете про ОМШ-1? 2ac_52 А где Вы его поверяли? Сколько стоит эта процедура?

Мне он собственно нужен, что бы говорить с мастерами не на пальцах, а предметно, в цифрах. И в основном по стяжке, ну может быть по фундаментам.

0
Аватар пользователя
AlAlex

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Самара

Сообщений: 95

14.09.2007 в 12:30:01

Doroteja написал : Что скажете про ОМШ-1?

К сожалению, ничего сказать не могу, не сталкивался. Но если верить
http://www.vnir.ru/desc.php?bc_tovar...catelems1= 63
то прибор поставляется со свидетельством о поверке, а следовательно включен в реестр средств измерений. Правда я не совсем понял, что значит погрешность 2 у.е. (это все -таки сколько?)

У BETON CONDTROL погрешность заявленная 20%.

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

14.09.2007 в 14:12:28

Пришлось доставать фотоаппарат и прибор :)

1) Поверка проводится на специальной наковальне. Первая поверка была сделана при покупке (бесплатно, т.к. _должна_ проводится) - выдан сертификат (фото 1) 2) Свой тарировочный график мне сделали по знакомству в институтской лаборатории. Сейчас этот человек уже уволился - весной буду звонить во ВНиР, выяснять их цены. 3) Покупал примерно для таких же задач, но только по бетону. Дело в том, что официально этот прибор не годится для испытания стяжек и малопрочных растворов - в "низкой" области прочности высока погрешность (и плюс еще на три страницы причин :) - подробно рассказано в методичке, продаваемой к прибору). Поэтому сейчас использую для понтов (у Вас не М400, а М150) и для редких _примерных_ оценок бетона на коттеджах. Еще, если приставить ко лбу (плохого прораба), то удар довольно ощутимый (были бы мозги...) ;). В принципе, его можно оттарировать (получить свои кривые) на почти любой материал, но это деньги и лаборатория. В институте видел на: бутовый камень, сил.кирпич, красный кирпич, раствор, бетон. Но такие тарировки делал Специалист. ЗЫ: Тарировку и поверку надо перепроходить раз в год.

По фоткам (прощу прощения за неэстетичный фон): 1) Сертификат 2) Прибор 3) Шкала - вот эти 2 единицы 4) График из методички (т.е. "общий", а не под кокретную пружину). Обратите внимание на величину погрешности (справа) в зависимости от прочности бетона. Плюс _очень_ сильно зависит от подготовки поверхности. 5) Паспорт. Соврал: ЗИП в комплекте не шел, но купить его реально.

ЗЫ: Сайт работает нереально медленно, сами фотки попытаюсь загрузить еще в течении дня/вечером.

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

14.09.2007 в 19:57:14

Фотки.

0
Вложение
Аватар пользователя
Doroteja

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 663

16.09.2007 в 08:38:49

Большое спасибо всем за информацию. Буду думать.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.02.2008 в 13:54:32

Для профессиональной работы требуется склерометр. Посмотрел в Инете: Condtrol, Оникс, ИПС-МГ... Кто работал? Какие плюсы? Какие минусы?УДобство? Точность? Скорость обработки данных?Гарантийный сервис? Т.е. комплекс вопросов. Сейчас ОМШ 1 есть, не устраивает в связи с большим количеством измерений и параллельными работами на нескольких объектах.

0
Аватар пользователя
Paulisimo

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 54

15.02.2008 в 12:44:42

Brat_WB написал : Какие плюсы? Какие минусы?УДобство? Точность? Скорость обработки данных?Гарантийный сервис?

Спросите в ГСИ http://www.gsi2000.ru/catalog.php?id=81, ребята давно ими занимаються, подскажут.