Krick
Krick
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Москва

Сообщений: 172

14.09.2007 в 16:06:29

всем привет!

можно ли делать всю нижнюю проводку (для розеток и т.п.) не под стяжкой, а через верх?... и если да, то на что, кроме количества провода, я попадаю?...

прораб предложил сделать по такому варианту для экономии времени...

и еще... чем принципиально отличатся проводка из провода NYM от ПВС кроме цены?... можно ли ПВС прокладывать не в гофре, а "голым", как есть?...

извините за чайниковские вопросы, есличо - я пока не спец в этом:=)))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2007 в 16:25:02

Krick написал : можно ли делать всю нижнюю проводку (для розеток и т.п.) не под стяжкой, а через верх?... и если да, то на что, кроме количества провода, я попадаю?...

Если потолки будут зашиваться ГКЛ, то это оптимальный вариант, поскольку разводку уже точно не затопчут до заливки стяжки. Тем, "которые не электрики", до лампочки по чему ходить - по металлическим трубам или по гофре. На количастве провода вы практически не попадаете, а в некоторых местах и экономите.

Krick написал : чем принципиально отличатся проводка из провода NYM от ПВС кроме цены?...

Однопроволочной жилой, тройной не поддерживающей горение изоляцией и тем, что он кабель, а не провод.

Krick написал : можно ли ПВС прокладывать не в гофре, а "голым", как есть?...

За подвесными ГКЛ потолками нет.

0
Krick
Krick
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Москва

Сообщений: 172

14.09.2007 в 18:24:08

если часть потолка (допустим, в пределах одной комнаты) зашита под ГКЛ, а часть - просто выровненный и оштукатуренный, ну или подвесной, к примеру... в этом случае допустимо делать через потолок?...

само собой, что вниз провода будут вестись по вертикали...

ну и до кучи... для NYM гофрорукав не нужен?...

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.09.2007 в 23:14:18

avmal написал : что он кабель, а не провод.

И еще света боится солнечного, а ПВС нет.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.09.2007 в 23:14:43

Krick написал : для NYM гофрорукав не нужен

Если не в стяжке, то нет

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.09.2007 в 19:14:18

VladislavV написал : еще света боится солнечного, а ПВС нет

Имеется ввиду, в течение установленного срока службы? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

15.09.2007 в 20:17:19

А если укладывать кабель в стяжку (в гофротрубе) - обязательно ли вести кабель вдоль стен на расстоянии ~150 мм, или можно по диагонали через комнату? А то очень заманчивые трассы получаются - с одним небольшим изгибом в дверном проеме. Т.е. проводку можно будет сделать действительно сменяемой от щитка до распаечных коробок в комнатах.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

15.09.2007 в 22:24:11

В панельных домах кабельные каналы изготавливали по диаганалям,сейчас наверное тоже.Если так,то можно,если на стены ничего вешать не будут.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

16.09.2007 в 07:22:24

evgenygrig написал : можно по диагонали

Если стяжка толстая - произвольно. Если тонкая - параллельно архитектурным линиям. Сколько сантиметров считается "толсто" - не помню, вроде 8.

Естественно, что это формальное ограничение для официальных проектов. Но если паркетчики сверлом въедут, то будет обидно.

в гофротрубе

В гладкой трубе.

0

Следование моим советам вредит кошельку

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

17.09.2007 в 15:10:57

ВТБ! написал : Имеется ввиду, в течение установленного срока службы?

Не приставайте. Боится, и все.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2007 в 15:28:48

2VladislavV Перестаньте человеку мозги компостировать - пусть прокладывает в "гоофре".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу