Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

09.10.2007 в 19:45:34

Честно говоря, в том что Вам предлагают никакого криминала нет. Абсолютно нормальное предложение (технически). Единственное замечание бы сделал - это неиспользовать сотую гофру, лишние шумы создает, лучше 125-ю. Это первое. Второе, поэтой же (шумовой) причине не ставил бы диффузоры, не для квартиры они а для офисов. Третье, почему Вам предлагают утепленную гофру? Если подстраховываются из-за того что калорифер с недогревом - это одно, если для того чтобы содрать денег это другое. А так в принципе нормально. Для себя составил один в один предложение - получилось дешевле на 5 штук. Если интересно - сброшу и отмечу где явно завышины цены (по моск. прайсам). Что касается и "кондиционирования" с помощью вентиляции - вариант не проходной, совершенно другая песня

0
An-78
An-78
Новичок

Регистрация: 29.01.2007

Самара

Сообщений: 41

11.10.2007 в 10:46:35

Большое спасибо за ответ. А еще объясните что такое дифузор и калорифер с недогревом. Уж простите за такие вопросы.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

11.10.2007 в 20:58:33

An-78 написал : что такое дифузор

см. рис.

An-78 написал : калорифер с недогревом.

Для Москвы расчет ведется для -28град.С. А с недогревом это когда считается на -10 - 15 град.С. При более низкиз температурах просто уменьшается производительность вента (если есть регулятор) или используется в режиме проветривания.

0
deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

11.10.2007 в 22:10:35

2An-78
а вы не из Уфы случайно?

0
alexvok
alexvok
Новичок

Регистрация: 21.08.2006

Москва

Сообщений: 15

12.10.2007 в 00:03:49

garte написал : Второе, поэтой же (шумовой) причине не ставил бы диффузоры, не для квартиры они а для офисов.

а что Вы посоветуете для квартиры? да еще чтоб можно было легко управлять потоком (имеется в виду пропускная способность)

0
VVB
VVB
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 102

12.10.2007 в 08:29:37

Правильно подобранный диффузор шум уменьшает (в отличии от решеток), так что ставить их надо. Особенно если нет желания или возможности ставить регулировочные заслонки (диафрагмы например). Диффузорами-то можно подрегулировать распределение воздуха в системе.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

12.10.2007 в 09:55:57

VVB написал : Правильно подобранный диффузор шум уменьшает

С таким успехом и правильно подобранная решетка тоже не шумит.

VVB написал : Диффузорами-то можно подрегулировать распределение воздуха в системе.

Согласен, удобнее, но это вариант для офисов, с внешней точки зрения.

alexvok написал : а что Вы посоветуете для квартиры?

Вент. решетки с регулятором расхода воздуха.

0
An-78
An-78
Новичок

Регистрация: 29.01.2007

Самара

Сообщений: 41

12.10.2007 в 12:16:05

deep написал : а вы не из Уфы случайно?

Неа. Из Самары.

0
AUR
AUR
Новичок

Регистрация: 22.10.2007

Кишинёв

Сообщений: 77

22.10.2007 в 15:58:37

И зимой, когда работает отпление, и летом, когда работают конд. необходимо проветривать помещения. Что бы потери тепла (прохлады) были минимальными необходимо установить приточно-вытяжные вентиляторы с рекуперацией тепла. Они полностью решат проблему комфортной вентиляции. Контроль вентилируемых объемов, влажности, высокий уровень фильтрации притока... Существуют несколько производителей. Лучший показатель у немецкого = мин. 76% рекуперации.

0
ssolovov
ssolovov
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

22.10.2007 в 16:14:35

AUR написал : Существуют несколько производителей. Лучший показатель у немецкого = мин. 76% рекуперации.

Если можно, поподробнее, пожалуйста!

0
AUR
AUR
Новичок

Регистрация: 22.10.2007

Кишинёв

Сообщений: 77

22.10.2007 в 16:19:19

www.dezentral.info
Мы их устанавливаем в Молдове и на Украине. Уже есть опыт и хорошие отзывы. Могу предоставить инф. на немецком.

0