15.10.2007 в 00:17:00
При коротком замыкании (в разных розеточных группах) срабатывает этажный автомат и автомат той группы (где произошло КЗ), при этом общий автомат (квартирный) не срабатывает – т.е. при КЗ отключается вся квартира (а должна наверное только группа)
15.10.2007 в 01:20:05
dsMerdok написал : при КЗ отключается вся квартира (а должна наверное только группа)
Посмотрите на этажный автомат - наверняка стоит с буковкой В. Например В20А или В32А. В этом случае надо поставить с буквой С. D будет уже слишком тормозной - их уже чаще используют для электродвигателей.
15.10.2007 в 08:45:18
dsMerdok написал : при КЗ отключается вся квартира (а должна наверное только группа)
Номиналы АВ и схема включения
15.10.2007 в 09:30:28
Я когда-то здесь уже давал определение селективности "из первоисточников" (МЭК 60947-2):
"Селективность заключается в обеспечении такой координации между время-токовыми характеристиками последовательно расположенных выключателей, чтобы в случае повреждения отключался только выключатель, наиболее близкий к повреждению.
Предельный ток селективности Is: -если ток повреждения (КЗ) меньше тока Is, отключается только нижний выключатель D2; -если ток повреждения (КЗ) больше тока Is, отключаются оба автоматических выключателя..."
15.10.2007 в 09:52:52
SDMVL
Кроме селективности по току бывает селективность по времени. Да ещё по интегралу Джоуля: таблицы селективности рисуют фактически по этому критерию.
15.10.2007 в 10:07:03
2ВТБ!
Абсолютно справедливое замечание, но, думаю, что временная селективность не для данного случая... А сравнение по время-токовым характеристикам интеграл джоуля учитывает.
15.10.2007 в 13:36:34
По всей видимости AVMAL прав - посмотрите на буковку головного автомата.
Если хотите поподробнее, то сюда: