Здраствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в следующем: средь бела дня в розетках оказывается около 380 В, сгорает бытовая техника. Дали акт о причине: "обрыв" нуля в этажном щитке нескилькими этажами ниже. Случайно оборвать нельзя т.к. щиток на высоте 2метра, ремонтных работ не проводилось, в электрощитовой ноль не отгорал, а в этажых щитках скрутка на скрутке... Вопрос в чем истинная причина и как предотвратить такое в будущем? Спасибо!

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

15.10.2007 в 18:56:58

а в этажых щитках скрутка на скрутке... --скорее всего причина в этом

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.10.2007 в 19:02:39

b@rs написал : Вопрос в чем истинная причина и как предотвратить такое в будущем?

  • причина в том, что нулевые провода нельзя соединять одним болтом-винтом - только один провод под один винт - это касается и скруток, хотя они- как и крепление нескольких рабочих проводников, да еще относящихся к разным фазам,под один винт-шпильку-болт- запрещено...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2007 в 19:24:49

b@rs написал : в чем истинная причина и как предотвратить такое в будущем?

Про причину уже ответил radist, а предотвратить можно заменой магистрального нуля на провод надлежащего сечения, с надежными соединениями и проведением регулярного грамотного обслуживания. Понятно, что это утопия. Так что остается защищаться от возможности повторного обрыва. Самый реальный вариант - установка реле напряжения, отключающего всю квартиру при пере- или недонапряжении. Ставится подобно УЗО, т.е. через него проходят рабочий ноль и фаза.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

15.10.2007 в 19:47:28

b@rs написал : Вопрос в чем истинная причина

Причина в том, что в нормальных странах, своевременно делают капитальный ремонт. Щитки в таком состоянии обесточиваются и опечатываются. Но как это сделать в России, когда 80% жилого фонда надо... ? :a

b@rs написал : как предотвратить такое в будущем

Вам поможет только капитальный ремонт электообеспечения дома.

Kamikaze написал : Понятно, что это утопия

На Украине..., понятное дело.
А у меня в доме, сделали кап. ремонт, пару месяцев назад, не прошло и 45 лет с момента постройки. :)

0
uc1wwg
uc1wwg
Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

15.10.2007 в 20:23:29

Такие проблемы происходят как правило из-за неравномерной нагрузки по фазам.В первую очередь виноваты те квартиры , которые не согласовав провели себе дополнительные ввода (стиралки,варчные панели и т.д).Прежде чем подключаться к какой-либо фазе неплохо бы в часы пик замерить нагрузку по фазам (как это принято в частном секторе).А спасение от этой напасти описано выше.

0
b@rs
b@rs
Новичок

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 5

17.10.2007 в 09:07:03

Большое спасибо всем кто помог мне разрешить вопрос и рекомендации по предотвращению подобного в будущем!

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

17.10.2007 в 17:42:12

uc1wwg написал : В первую очередь виноваты те квартиры , которые не согласовав провели себе дополнительные ввода (стиралки,варчные панели и т.д).

Не надо фантазировать. Стояк защищается по току автоматом во ВРУ, поэтому его невозможно перегрузить - сработает автомат. Но стояк сгорел, следовательно либо неисправен автомат, либо техническое состояние соединений не обеспечивало нужной нагрузочной способности. Это свидетельствует о том, что эксплуатирующая организация не выполняла своих обязанностей.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.10.2007 в 18:59:38

Sergey_G. написал : эксплуатирующая организация не выполняла своих обязанностей

Хоть и не выполнила, но оплачивать ущерб заставят жильцов, нарушивших пункт договора энергоснабжения, в котором абонент взял на себя обязательство не превышать разрешенную мощность. Отсутствие на руках абонента письменного экземпляра договора с точным указанием разрешенной для него мощности оправданием признано не будет, поскольку абонент мог в любой момент бесплатно получить его в ЦОПе.
Свидетельства абонента о том, что установил завышенный номинал вводного автомата сотрудник эксплуатирующей организации также оправданием признано не будет, поскольку нет согласованного проекта. Такова судебная практика.

0
uc1wwg
uc1wwg
Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

17.10.2007 в 21:11:04

Sergey_G. написал : Не надо фантазировать. Стояк защищается по току автоматом во ВРУ, поэтому его невозможно перегрузить - сработает автомат. Но стояк сгорел, следовательно либо неисправен автомат, либо техническое состояние соединений не обеспечивало нужной нагрузочной способности.

 а при чём здесь автомат на стояке,тем более что в пятиэтажках они не устанавливаются---он никогда не сработает если на одной фазе к примеру 20 А на второй 40А на третьей 60.Автомат 100 А.Зато нулевой провод начнёт своё чёрное дело.Быстренько находит слабые места --будь то в НВЩ или в этажном щитке.
0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

17.10.2007 в 22:14:11

uc1wwg написал : а при чём здесь автомат на стояке,тем более что в пятиэтажках они не устанавливаются

Но хотя бы плавкие вставки. Ведь не может же защита отсутствовать ВООБЩЕ. Это понимали даже тогда, когда строили дома по старым нормам.

uc1wwg написал : на одной фазе к примеру 20 А на второй 40А на третьей 60.Автомат 100 А.

Автомат на 100, значит каждый фазный проводник и нейтраль тоже на 100.

0