Аватар пользователя
nenar

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

16.10.2007 в 16:04:17

Уважаемые господа спецы, пожалуйста покритикуйте схему.:help

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

16.10.2007 в 16:25:24

nenar

Для чего нужно УЗО номиналом 300мА? Для официального проекта или оно в этажном щитке?

0
Аватар пользователя
electro

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

16.10.2007 в 20:47:34

не знаю вашей планировки поэтому будем иметь ввиду один автомат, одна комната

начнем с освещения, применяйте автоматы на 10 Ампер

на кухню отдельно для бра и для верхнего освещения, установите один автомат тоже самое и с прихожей комната можно оставить один автомат лоджия ванна с туалетом узо у освещения общее 25 А 30 мА

теплый пол замените автоматы на 10 Ампер на каждую группу, узо общее 25А 30мА

розетки автомат не более 16 Ампер узо 30 мА лучше совмещенные, идивидуально на каждую группу СВЧ правильнее отделить от духового шкафа и посадить на свой автомат 16 А узо 30 мА также чайник и стиральная машина духовой шкаф, посудомойка и бойлер, тоже отдельные автоматы и узо

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

17.10.2007 в 09:11:24

electro написал : лучше совмещенные, идивидуально на каждую группу

Это для офисов хорошо - а в быту такие расходы обычно не оправданы.

0
Аватар пользователя
nenar

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

17.10.2007 в 09:28:03

ВТБ! написал : Для чего нужно УЗО номиналом 300мА

оно стоит в штатном щитке в квартире. Т.к. я не являюсь электриком, то подумал, что оно должно быть там.

0
Аватар пользователя
nenar

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

17.10.2007 в 09:47:09

electro написал : не знаю вашей планировки поэтому будем иметь ввиду один автомат, одна комната

однокомнатная квартира

electro написал : начнем с освещения, применяйте автоматы на 10 Ампер

ок

electro написал : на кухню отдельно для бра и для верхнего освещения, установите один автомат тоже самое и с прихожей

Это в целях экономии? т.е. я упрощаю схему на 2 автомата. Правильно?

electro написал : комната можно оставить один автомат

без УЗО?

electro написал : лоджия ванна с туалетом узо у освещения общее 25 А 30 мА

Вы имеете ввиду, что ргуппу розеток кухни с этого узо нужно снять?

electro написал : розетки автомат не более 16 Ампер узо 30 мА лучше совмещенные, идивидуально на каждую группу

дифференциальные автоматы?

electro написал : СВЧ правильнее отделить от духового шкафа и посадить на свой автомат 16 А узо 30 мА

это встроенная техника 2в1

0
Аватар пользователя
nenar

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

17.10.2007 в 09:49:45

терзает ещё один вопрос. Для потребителя в 11кВт NYM 3*4 достаточно?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.10.2007 в 10:03:50

nenar написал : Для потребителя в 11кВт NYM 3*4 достаточно

Однозначно, недостаточно! 11 кВт - ток 50А, как минимум 3*6

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
nenar

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

17.10.2007 в 10:08:07

исправлено и дополнено

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.10.2007 в 10:25:34

1-4 теплые полы - 3*1,5 5 11кВт - АВ 25А??? надо АВ 50А, кабель3*6 6 6,63кВт- 16А??? - 32А 7,8 коль два АВ 16А меняйте УЗО на большее 10 и тд ставьте на освещение 10А, меняйте кабель на 3*1,5, проверяйте номиналы УЗО, к которым подключены несколько автоматов. Изобразите схему в другом формате.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу