sergey_sav написал : 1- меняем ПВ2-25 на двухполюсный автомат, но прежде хотелось бы уточнить. ПВ установлен перед счетчиком, после счетчика у Вас 3 автомата в сумме на ?? ампер.

нашёл электрическую схему подъездного щитка, судя по ней сумма = 40 ампер. Какой марки ставить двухполюсный автомат?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2007 в 15:11:36

KomA написал : нашёл электрическую схему подъездного щитка, судя по ней сумма = 40 ампер.

А пакетник на 25А.

KomA написал : Какой марки ставить двухполюсный автомат?

Это уже вам решать по бюджету.

0
KomA
KomA
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 15:34:40

из всего прочитанного и услышенного имею следующее: пакетник на 25А; разводка в щитке 3х6 медь; кабель до квартиры 3х6 медь; разводка в квартирном щитке 3х6 медь; кабель на электродуховку 3х4 медь; кабель на варочную поверхность из подъездного щитка 3х6; свет в квартире 3х2,5; розетки 3х2,5; Где не прав прошу указать! кроме автомата на варочную поверхность 40А, что ещё должно стоять в подъездном щитке? и кабель до квартиры какой марки лучше вести?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2007 в 15:49:39

KomA написал : пакетник на 25А;

Выкидывайте и меняйте на двухполюсный автомат, номинал которого уточните все-таки. Возможно и 50А при разводке в щите 6 квадратов.

KomA написал : кабель до квартиры 3х6 медь;

Тогда уже лучше 3х10.

KomA написал : кабель на электродуховку 3х4 медь

3х2,5

KomA написал : свет в квартире 3х2,5;

3х1,5

KomA написал : что ещё должно стоять в подъездном щитке?

Кроме двухполюсника на вводе перед счетчиком, поставьте диф 63А 100мА после счетчика, а все остальное выкидывайте. Все остальное будете ставить в квартирном щите.

0
KomA
KomA
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 16:03:01

avmal написал : Выкидывайте и меняйте на двухполюсный автомат, номинал которого уточните все-таки. Возможно и 50А при разводке в щите 6 квадратов.

вот я сегодня и ходил в горсеть, ни какого договора с указанием мощности не дали, спросили для чего я объяснил им,они и сказали что бы ставил на 50А и "непарился"

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 16:31:49

KomA написал : сказали что бы ставил на 50А и "непарился"

А адрес свой Вы говорили? А то подождут месяц-другой, чтобы Вы все переделали, да и нагрянут с проверкой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

KomA
KomA
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 16:37:45

2Kamikaze они даже не спрашивали адреса

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25826

24.10.2007 в 16:44:08

KomA

Энергоизбыточный регион?

0

Следование моим советам вредит кошельку

KomA
KomA
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 17:00:36

2ВТБ! :confused: даже незнаю у кого спросить

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2007 в 17:04:34

ВТБ! написал : Энергоизбыточный регион?

Островок Советской Власти. :a

0
KomA
KomA
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 17:06:44

Kamikaze написал : А то подождут месяц-другой, чтобы Вы все переделали, да и нагрянут с проверкой

Можно уточнить возможные последствия? Сумма штрафа?