19.10.2007 в 23:30:31

2KomA Начинать надо с получения в ЦОПе договора энергоснабжения с указанием разрешенной мощности.
На двухтарифный расчёт переходить будете или нет?

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.10.2007 в 23:40:22

evgenygrig написал : сброшу сюда мой FAQ по электрике

Открыли бы отдельную тему, там бы этот FAQ обсудили\дополнили.

evgenygrig написал : ВВОДНЫЙ КАБЕЛЬ (в старом жилом фонде) Если PEN соответствует указанным требованиям - проводник PE подключить на зануленный корпус этажного щитка под отдельный болт.

Категорически не согласен с такой формулировкой. Шина PЕ необходима!!! Да, иногда эта шина уже вварена в щит на заводе, но ведь далеко не всегда.

0
Аватар пользователя
KomA

Местный

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

19.10.2007 в 23:45:23

2Arr Про двухтарифный расчёт первый раз слышу, в понедельник поеду всё выясню. Я бы с удовольствием перешёл.

0
Аватар пользователя
KomA

Местный

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

22.10.2007 в 10:54:41

У нас в городе пока нет двухтарифного расчёта, очень жаль.
На квартиру выделено - 25А Основная потребляемая мощность получается кухня:
варочная панель -7,7 кВ духовка - 2,2 кВ чайник - 1,5 кВ микроволновка - 800 Вт фритюрница - 1,1 кВ стиральная машина - 2,2 кВ холодильник - 500 Вт Остальные комнаты имееют обычный состав: телевизор (2 шт), компьютер (600 Вт и 550 Вт), DVD, и т. д.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.10.2007 в 11:16:05

Что- то маловато выделено. У меня всего 32 ампера выделено.(Дом без электроплит).

0
Аватар пользователя
KomA

Местный

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

22.10.2007 в 11:30:19

2azus6 сегодня ходил в горэлектросеть сказали что 25А, в среду ещё пойду за договором энергоснабжения с указанием разрешенной мощности, может там что другое указано.

0
Аватар пользователя
KomA

Местный

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 06:53:51

Ходил сегодня в горэлектросеть сказали что бы ставил "пакетник" и не "парился" на 50А, а договор говорят мне не нужен :eek:
Что в итоге имеем:
двухполюсный автомат на 50А, Основная потребляемая мощность получается кухня: варочная панель -7,7 кВ духовка - 2,2 кВ чайник - 1,5 кВ микроволновка - 800 Вт фритюрница - 1,1 кВ стиральная машина - 2,2 кВ холодильник - 500 Вт Остальные комнаты имееют обычный состав: телевизор (2 шт), компьютер (600 Вт и 550 Вт), DVD, и т. д. Что ещё оставить в щитке и каким сечением кабеля делать монтаж?

0
Аватар пользователя
KomA

Местный

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 15:01:08

sergey_sav написал : 1- меняем ПВ2-25 на двухполюсный автомат, но прежде хотелось бы уточнить. ПВ установлен перед счетчиком, после счетчика у Вас 3 автомата в сумме на ?? ампер.

нашёл электрическую схему подъездного щитка, судя по ней сумма = 40 ампер. Какой марки ставить двухполюсный автомат?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2007 в 15:11:36

KomA написал : нашёл электрическую схему подъездного щитка, судя по ней сумма = 40 ампер.

А пакетник на 25А.

KomA написал : Какой марки ставить двухполюсный автомат?

Это уже вам решать по бюджету.

0
Аватар пользователя
KomA

Местный

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 15:34:40

из всего прочитанного и услышенного имею следующее: пакетник на 25А; разводка в щитке 3х6 медь; кабель до квартиры 3х6 медь; разводка в квартирном щитке 3х6 медь; кабель на электродуховку 3х4 медь; кабель на варочную поверхность из подъездного щитка 3х6; свет в квартире 3х2,5; розетки 3х2,5; Где не прав прошу указать! кроме автомата на варочную поверхность 40А, что ещё должно стоять в подъездном щитке? и кабель до квартиры какой марки лучше вести?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2007 в 15:49:39

KomA написал : пакетник на 25А;

Выкидывайте и меняйте на двухполюсный автомат, номинал которого уточните все-таки. Возможно и 50А при разводке в щите 6 квадратов.

KomA написал : кабель до квартиры 3х6 медь;

Тогда уже лучше 3х10.

KomA написал : кабель на электродуховку 3х4 медь

3х2,5

KomA написал : свет в квартире 3х2,5;

3х1,5

KomA написал : что ещё должно стоять в подъездном щитке?

Кроме двухполюсника на вводе перед счетчиком, поставьте диф 63А 100мА после счетчика, а все остальное выкидывайте. Все остальное будете ставить в квартирном щите.

0
Аватар пользователя
KomA

Местный

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 16:03:01

avmal написал : Выкидывайте и меняйте на двухполюсный автомат, номинал которого уточните все-таки. Возможно и 50А при разводке в щите 6 квадратов.

вот я сегодня и ходил в горсеть, ни какого договора с указанием мощности не дали, спросили для чего я объяснил им,они и сказали что бы ставил на 50А и "непарился"

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 16:31:49

KomA написал : сказали что бы ставил на 50А и "непарился"

А адрес свой Вы говорили? А то подождут месяц-другой, чтобы Вы все переделали, да и нагрянут с проверкой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
KomA

Местный

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

24.10.2007 в 16:37:45

2Kamikaze они даже не спрашивали адреса

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

24.10.2007 в 16:44:08

KomA

Энергоизбыточный регион?