ЯПВ
ЯПВ
Новичок

Регистрация: 22.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

22.10.2007 в 17:40:52

Имеется 3-фазный автомат на 100 ампер.

  1. Это значит, что нагружать можно до 100 ампер по каждой фазе?
  2. На сколько процентов допускается перекос фаз?
  3. Где об этом почитать? Буду очень рад коструктивным ответам!
0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.10.2007 в 20:59:10

100 Ампер по каждой фазе. Перекос фаз автомату безразличен. Последствия перекоса зависят от мощности трансформаторной подстанции.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.