serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

26.10.2007 в 09:58:33

Читал в форуме, но найти не смог... Обсуждался вопрос по черному трехфазному вентилятору, подключаемому к однофазной сети треугольником с фазосдвигающим конденсатором. Экскрементировать желания нет, как и проверять форму сигнала с димера. Работает ли данный вент с димером.
У этого вентилятора слишком большая производительность - 300 кубов, имеет смысл скинуть обороты, а то воет как некормленный хищник.
Предложите реализованные варианты. Фазосдвигающий кондер 1,5 мкФ. Из практики знаю при установке другого движок начинает калиться.

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

26.10.2007 в 10:29:49

Мощность?

Частотник 1ф/3ф не устроит?

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

26.10.2007 в 10:55:58

Ну дорого это... Требуется бюджетное решение. Мощность сказать смогу после выходных.

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

26.10.2007 в 11:14:26

2serezhiki

Пробуйте подобрать режим устойчивого пуска с пониженного напряжения. Ну типа через ЛАТР

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

26.10.2007 в 11:50:05

Soler & Palau,у них есть регуляторы 1и5А.При установке конденсатора мощность и обороты упадут.http://www.climatis.ru/shop/vent/6/ventoborudovanie/regulyatori_skor/?page=1

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

26.10.2007 в 12:38:32

2SDMVL Спасибо, попробую!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.