29.10.2007 в 12:11:53
Планируется подключить встраиваемый комплект Bosch HEN 334551 + NKD 645 P01.
Подключение - 3-х фазное.
Вопрос: нужно ли защищать индивидуальным УЗО (кроме противопожарного в щитке в подъезде) или достаточно 4-х полюсного автомата?
29.10.2007 в 12:17:23
sergeyka написал : нужно ли защищать индивидуальным УЗО
Нет необходимости.
29.10.2007 в 12:48:27
Спасибо!
Остался вопрос с автоматом: нужен 4-х полюсный или будет достаточно 3-х полюсного (без N)?
29.10.2007 в 12:56:30
sergeyka
Если будет легкодоступная розетка, то достаточно трёхполюсного. Если подключение без розетки или розетка за кухней/под цоколем - тогда четырёхполюсник.
29.10.2007 в 13:24:07
Подключение без розетки...